土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教二类高层的空调系统的配电及控制

请教二类高层的空调系统的配电及控制

发布于:2005-02-26 13:28:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有个二类高层酒店,客房层每层设有空调机房,查资料只看到风机的配电及控制,请问了:需要按二类负荷给它双电源吗?火灾时怎么是联动控制还是直接切断其电源?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qblywn
    qblywn 沙发
    以下是引用jjw898在2005-02-26 14:04:13发表的内容:

    我想你每层的空调机房应该是只送新风吧,空调是不需要给双电源的,火灾情况下应该由BA系统控制切断这台风机及上下各一层的电源,而不是整栋楼都切断的.

    没有BA系统就由消防控制室切断就行。
    2005-02-26 14:29:26

    回复 举报
    赞同0
  • jjw898
    jjw898 板凳
    我想你每层的空调机房应该是只送新风吧,空调是不需要给双电源的,火灾情况下应该由BA系统控制切断这台风机及上下各一层的电源,而不是整栋楼都切断的.
    2005-02-26 14:04:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教元件厂家

MQJ2 北京电力局专用互感器请问各位是哪里生产的

回帖成功

经验值 +10