湖南旺旺医院医疗大楼扩建工程(二期)
四大难点“逼出”全逆作法
旺旺医院为湖南首家台资民营医院,原有医院规模已经难以满足需求,为此启动了二期扩建工程建设,总建筑面积约17万平方米,其中地上建筑高度77.3米(20层),地下建筑高度30.7米(7层)。院方要求将开放建筑理念、一体化理念、城市基础设施共享理念、新旧建筑功能融合和绿色环保理念融入本项目,最大化提升项目社会与经济价值,经院方和湖南建工集团反复论证研究,最终方案确定,一是项目地下室外墙紧邻红线建设,二是建设7层地下室,为后期与城市轨道交通线连接创造条件。
由于项目地处长沙市主城区的核心地段之一,闹市繁华,车流密集,在具体施工中,主要面临4个难点:
周边环境复杂
由于施工场地地处长沙中心城区位置,流动人口多,周围路段车流量大,二期项目的基坑距离一期大楼、市政道路和地铁区间极近,施工难度较大。
基坑工程较深
该项目基坑开挖深度达32米,容易受到地下水、降雨及施工动荷载等因素的影响,工地的排水尤为重要。
施工场地狭小
该项目地下室的外墙与施工用地的边界线相距不远,施工必须在边界线内进行,狭小的施工场地给具体施工增添难度。
污染物把控严
旺旺医院是处于城市闹市区的医院项目,为确保工程环境安全卫生,该项目对施工污染物如扬尘、光、振动、废水的处理把控要求严格。
因存在这些施工难点,如果按传统顺作法施工,虽然工序简便,但存在开挖作业面积大、基坑变形风险高、对周边建筑物影响显著、施工环保性差等系列问题,并不适用于本项目建设要求。怎么办?
为解决上述问题,湖南建工集团多次组织专家论证,并采用多种手段、从不同的角度进行分析研究,最终采用了“先封顶、后结底”全逆作法进行施工,得到甲方、设计、监理、行业主管部门等各方一致好评。
“先顶后底”全逆作法施工技术
软岩地质地下连续墙钻孔成槽施工
??
“一柱一桩”钢管柱、格构柱精准导向施工
??
“先封顶、后结底”全逆作法关键设计技术研发了“两墙合一”地下连续墙、桩柱联合承载竖向支撑体系、梁板水平支撑体系等协同设计关键技术和医疗管道外置技术,这些技术的采用,明显降低了管道维护对医院日常运营的影响。
同时,项目建筑物上部结构和地下室建设可平行立体施工,能够有效缩短工期,而且上部主体结构封顶早于基础底板结底,这样主体结构可提前进行水、暖、电、装饰装修等工作。
采用“两墙合一”地下连续墙,不仅省去了单独设立围护墙,还可在工程用地范围内最大限度扩大地下室面积,增加有效使用面积。
此外,采用上述技术,还可有效控制基坑变形、提高基坑稳定性,将施工过程中对周边建筑物的影响降至最低,还能节约造价,有效减少碳排放量。同时,基坑开挖不受降雨等天气因素影响,且施工噪音、扬尘、振动、光污染等方面,相较于传统顺作法施工会大幅降低或减少,环境效益非常显著。
在全逆作法工况下,该项目顺利达到了“先封顶、后结底”的施工目标,截至基础底板结底,现场实施效果反馈良好。湖南建工集团国家博士后工作站先后有5位博士还依托该项目开展了博士后课题研究,项目成功获批湖南省自然科学基金,迄今已获得国家发明专利2项、实用新型专利7项等项目相关成果。此外,采用全逆作法进行施工后,累积创造了经济效益约3000万元。
在湖南省建筑业协会举行的科技成果评价会上,评价委员会一致同意“先封顶、后结底”全逆作法关键设计技术及关键施工技术两项科技成果,总体达到“国际先进水平”。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.8 万条内容 · 1579 人订阅
阅读下一篇
抹灰砂浆的施工稠度标准及检测依据抹灰砂浆的稠度应满足 JGJT 220中相关的 施工要求,并应按《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/70中的规定分别测定不同配合比砂浆的稠度。 下文摘自《抹灰砂浆技术规程》JGJT 220-2010第3.0.9条: 抹灰砂浆的施工稠度宜按下表选取。聚合物水泥抹 灰砂浆的施工稠度宜为50mm~60mm,石膏抹灰砂浆的施工稠度宜为50mm~70mm。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发