土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 爆破施工对电力设施安全的影响及监测解决方案

爆破施工对电力设施安全的影响及监测解决方案

发布于:2024-03-13 16:54:13 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]

 爆破施工项目附近的电力设施,易受爆破振动等有害效应影响,发生沉降、位移、倾斜、变形等现象,对电力设施的安全、稳定运行造成威胁。按照我国电力设施相关保护条例,任何单位或个人在电力设施周围进行爆破作业,必须按照国家有关规定,确保电力设施安全。

20231206电力.jpg

    解决方案:

    交博依据《爆破安全规程》GB6722-2014、《爆破振动监测技术规范》TCSEB0008-2019、《工程测量规范》GB50026-2007、《水利水电工程爆破安全监测规程》DL/T5333-2005等国家现行规范规程,采用仪器设备监测和宏观调查的方法,对爆破引起的振动及变形响应特征进行测试和监控,达到以下作用:

    (1)判断爆破有害效应的影响程度和范围

    (2)对可能发生的安全隐患进行预判,确保临近电力设施的安全

    (3)为建设单位制定安全管理对策和监控技术指标提供科学依据

    工作内容:

    (1)专家评审:结合工程特点,组织行业内专家对爆破设计方案进行评估、评审。

    (2)宏观调查:采用爆前与爆后对比的方法,对临近电力设施的受影响程度及范围进行评估

    (3)实时监控:采用仪器设备,对爆破有害效应及临近电力设施的响应特征进行监测

    (3)动态调整:结合监测数据,在实际施工过程中进行指导及协助施工方案的动态调整

高压电塔爆破振动监测内页2.jpg

    一)保护物:

    高压线塔,变电站,厂房,机电设备

    (二)监测内容:

    1、爆破有害效应监测:振动-爆破测振仪

    2、建构筑物变形监测:裂缝-裂缝计,沉降-静力水准仪/全站仪,倾斜-倾角仪,位移-全站仪

    (三)监测系统:

    数据通过网络传输至云服务器,云服务器数据传输至云平台,手机电脑访问云平台


    特点:

    (1)数据精确:采用智能设备远程监测,排除现场人为干扰

    (2)报告权威:法定第三方检测机构,监测方法科学可靠

    (3)经济适用:针对性解决方案,自动化监测,合作灵活

    (4)智能系统:形成数字化智能监测体系,全面解决临近电力设施安全监测问题

高压电塔爆破振动监测内页1.jpg

爆破活动可能会对周围的建筑物产生振动影响,这可能导致建筑物整体结构的稳定性受到威胁。为了应对公众和监管方的压力,越来越多的工程建设单位开始聘请第三方机构进行现场实时监测。

 

通过对爆破振动进行实时监测,可以研究爆破地震波的衰减规律、地质构造和地形条件对其影响,以及地震波参数和爆破方式之间的关系。依据监测结果有助于发现爆破设计中存在的问题,并进行针对性的优化,从而提高爆破效率。

 

此外,监测还可以研究建筑物对爆破振动的响应特征,科学地确定施工作业场所周围建筑物受影响的范围和受损程度。这为后续处理民事赔偿纠纷提供了法理依据,有助于解决可能出现的纠纷。

 

通过第三方机构进行现场实时监测和研究,工程建设单位可以更好地了解爆破活动对周围建筑物的影响,并采取相应的措施来保证施工的顺利进行。这不仅有助于减少与公众和监管方的纠纷,还能提高了工程的安全性和效率。



全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发

    建构筑物变形监测:裂缝-裂缝计,沉降-静力水准仪/全站仪,倾斜-倾角仪,位移-全站仪

    2024-04-02 15:59:02

    回复 举报
    赞同0
  • yj蓝天
    yj蓝天 板凳

    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享

    2024-03-18 08:26:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工程试验检测

返回版块

1.21 万条内容 · 196 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分户验收怎么验?2024版官方指南!

2024年1月15日,湖北省住房和城 乡建设厅发布《湖北省住宅工程质量分户验收管理办法》,根据《建设工程质量管理条例》及有关文件,结合当前实际最新修订,进一步加强住宅工程质量验收管理,强化建设单位工程质量首要责任,落实各方主体责任,推动住宅工程品质全面提升。

回帖成功

经验值 +10