土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式

10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式

发布于:2024-03-12 10:17:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
垃圾焚烧发电项目的电气主接线形式与电力接入系统密切相关,根据接入系统报告中确定的电厂并网的电压等级、并网回路数等,来确定厂内电气主接线。   若是35(或110)kV并网,厂内35(或110)kV可采用单母线、单母线分段、变压器线路组接线。

图1为某工程安装2台400t/d垃圾焚烧炉,配1台25MW汽轮发电机的电气主接线,发电机出口电压为10.5kV,汽轮发电机以发电机-变压器单元接线方式接入厂内110kV配电装置,110kV电压等级出线1回,110kV采用变压器线路组接线。发电机出口设断路器,厂用电分支由主变压器与该断路器之间引出。


图1 电气主接线图

发电机电压回路中的电容电流,包括发电机、主变和连接导体的电容电流。没有直配线和电容器,因此无此部分电容电流。10kV、25MW发电机定子线圈单相接地电容电流为0.92A,主变低压线圈的三相对地电容电流为0.1A。

汽轮发电机引出铜母线每相20米至发电机小间开关柜,母线电容电流为0.06A,发电机小间开关柜至10kV配电装置及10kV配电装置至主变压器间的连接采用YJV-8.7/15kV 3x3(1x400)单芯电缆连接,电缆长度为450米,电缆电容电流为1.31A,10kV配电装置至各厂用变压器间的连接采用YJV-8.7/15kV 3x120三芯电缆连接,电缆长度为330米,电缆电容电流为0.36A。  

发电机电压回路总电容电流为2.75A,发电机单相接地故障电流小于允许值,发电机中性点采用不接地方式。由以上计算数据看出,发电机至主变压器间的连接电缆的电容电流占较大的比重,若主变与发电机的距离较远,此电缆长度较长且根数多,则发电机单相接地故障电流会大于允许值,当发电机内部发生单相接地故障不要求瞬时切机时,规程规定应采用消弧线圈接地方式,发电机内部发生单相接地故障要求瞬时切机时,宜采用高电阻接地方式。

10kV电压等级并网发电机中性点接地方式

35(或110)kV并网,厂内建有35(或110)kV升压站,主变将发电机与系统隔离,与发电机直接相联的10kV回路电容电流较小,且容易计算。若采用10kV并网,因发电机与并网变电站的10kV系统直接相联,供电部门往往不提供并网变电站的10kV系统情况。

如10kV出线回路数、是架空还是电缆出线、10kV系统电容电流、10kV系统采用电阻接地还是消弧线圈补偿等,10kV系统电容电流可能会很大且是变化的,当发电机内部发生单相接地故障不要求瞬时切机时,应采用消弧线圈接地方式,发电机内部发生单相接地故障要求瞬时切机时,宜采用高电阻接地方式。  

图2为某工程安装3台225t/d垃圾焚烧炉,配2台7.5MW汽轮发电机的电气主接线,发电机出口电压为10.5kV,10.5kV采用单母线分段接线,每台发电机接入一段母线,电厂每段10.5kV母线出线1回,分别至并网变电站的两段10kV母线。正常运行时分段断路器打开,两回并网线路及两台发电机不允许并列运行。发电机出口设断路器,厂用电源分别引自两段10kV母线。

图1 电气主接线图

发电机电压回路中的电容电流,包括发电机、连接导体、电容器的电容电流,连接导体包括并网变电站的10kV线路的电容电流。经与供电部门了解,本项目并网变电站10kV为不接地系统,10kV架空出线约40km,电缆出线(包括并网线路)约8km。10kV系统电容电流约10A,当发电机内部发生

单相接地故障不要求瞬时切机时,应采用消弧线圈接地方式。

有些垃圾焚烧发电项目,并网变电站10kV为经消弧线圈接地系统,10kV线路的电容电流达几十安,消弧线圈补偿后故障点的残余电流也大于5A,大于发电机单相接地故障电流允许值,因此与此

10kV系统并网的发电机中性点也要设消弧线圈进行补偿,使故障点的残余电流在1A左右,两套消弧线圈同时动作需要协调好。

还有些垃圾焚烧发电项目,由于并网变电站10kV电缆出线越来越多,电容电流越来越大,10kV采用小电阻接地系统,单相接地故障电流达几百安,即使采用消弧线圈补偿,也很难保证发电机故障点残余电流不大于允许值。笔者认为与此10kV系统并网的发电机中性点采用不接地方式,发电机内部发生单相接地故障时应使保护瞬时切机,即使如此,也很难保证发电机的定子绕组绝缘不损坏。

比较安全的做法是:在10kV并网出线上增加隔离变压器,将发电机与系统隔离,与发电机直接相联的10kV回路电容电流减小,且发电机不受并网变电站10kV出线回路的影响,对发电机的安全运行有利,但会增加隔离变压器的投资。由于规程上无规定,有些垃圾焚烧发电项目的投资方从节约变压器设备 及土建投资考虑,不愿增加隔离变压器。

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    帖子还不错,建议和鼓励上传分享附件资料

    2024-03-12 11:04:12

    回复 举报
    赞同0
  • 大型发电中性点接地方式的反思与忧虑
    2006 年两起大型发电机毁损事故均由机端单相接地故障引起,两台发电机中性点均经接地变压器电阻接地,单相接地故障电流达4A和$32A。 如果发电机中性点经消弧线圈接地,使单相接地故障电流减到1~2A就
  • AL-FNR型发电机中性点电阻柜连接在发电机中性点上,当电网或发电机定子绕组发生单相接地故障时,向接地点提供附加阻性电流,使接地点电流由容性变成阻容性电流,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。
  • 30套风力发电机风能风车太阳能板山顶海上雷达站风能风电机SU模型合集
    精选30套高质量风力发电机、风车、太阳能板及山顶、海上雷达站风电机SU(SketchUp)模型合集,专为能源与建筑设计领域专业人士打造。该合集汇聚了多样化的风能及太阳能应用模型,从精致的风车造型到高效的太阳能板布局,再到适应复杂地形的山顶与海上雷达站风电机设计,全面满足您的项目需求与创意灵感。模型细节丰富,易于编辑,可直接导入设计软件进行深化设计,助力您快速构建绿色、可持续的能源项目方案。
  • 10kV配电网中性点接地方式改造
    文章以包头中心变电站10kV配网中性点的运行现状为例,探讨了存在的问题,对采用中性点经电阻接地方式进行较为详细的阐述,总结出了各中性点接地方式的优缺点。
  • 摘要:随着我国正在进行的城网改造与农网建设,配电网络中性点接地方式的确定越来越受到重视和关注,因此有必要对接地问题作较深入的思考,并确定一些选择的原则。
  • 中压供配电系统中性点接地方式
    我国采用经消弧线圈接地方式已运行多年,但近几年有部分区域采用中性点经小电阻接地方式,它们都属于中性点不接地系统。随着采用电缆线路的用户日益增加,系统单相接地电容电流不断增加,导致电网内单相接地故障扩展
  • 某2X600MW发电有限责任公司二期工程全套施工组织设计(含网络计划图)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度计划,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行2X600MW发电有限责任公司工程施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 应急发电中性点接地问题
    对于应急发电机组中性点接地形式的选择和要求,结合案例深入浅出讲解
  • 配电网中性点接地方式选择
    指出城市配电网中电缆线路比例增大引发的问题,对配电网中性点经电阻接地方式及谐振接地方式进行了分析比较 ,给出了选择中性点接地方式的技术原则 ,以供借鉴。
  • 配电网中性点接地方式讨论
    本文比较了配电网中性点不同接地方式的优缺点。对配电网经电阻接地对供电可靠性,通信,人身安全,开关维护的影响进行了分析。指出对电缆为主的配电网,中性点经电阻接地是优先选择的方式。文章还阐述了中性点电阻阻
  • 浅析中压供配电系统中性点接地方式
    针对中压电网中性点不接地方式应用的发展及单相接地电容电流也在不断的增加,电缆馈线回路的增加,改造和合理选择电网中性点接地方式,已经关系到电网运行的可靠性,现已引起多方面的关注,文中就电网的中性点接地方
  • 浅析经济发达地区10kV配电网的中性点接地方式的选择
    中性点接地是一个涉及电力系统各个方面的综合性问题,它对电力系统的设计与运行有着重大的影响。
  • 中压电网中性点接地方式分析与探讨
    针对中压电网中性点不接地供电网系统的不断扩大及电缆馈线回路的增加,单相接地电容电流也在不断的增加,改造电网中性点接地方式、合理选择电网中性点接地方式,已是关系到电网运行可靠性关键的技术问题,文中就电网
  • 浅谈110KV变压器的中性点雷击电压
    结合某变电站实例和雷击过电压理论,探讨了利用电磁暂态分析程序ATP对比分析各种情况下变压器中性点过电压的计算情况和改善措施。
  • 电池板安装说明:1.单体非晶电池组件尺寸:1245x635mm2.太阳能组件单体:最大工作电压40V,开路电压60V3.太阳能组件:按上述方阵图进行串并联4.电池方阵为8块为1方阵,进行串联安装5.每
  • 风力发电并网----原理
    一、双馈异步发电机并网方式简介 二、华锐风机并网方式简介 三、GE风机并网方式简介
  • 配电网中性点接地方式的几个问题的讨论
    本文比较了配电网中性点不同接地方式的优缺点。对配电网经电阻接地对供电可靠性,通信,人身安全,开关维护的影响进行了分析。指出对电缆为主的配电网,中性点经电阻接地是优先选择的方式。文章还阐述了中性点电阻阻
  • 本文介绍了国内外大型电力变压器中性点接地方式和我国国标的有关规定,论证了三峡500kV主变器中性点经电抗器接地的必要性、可行性和合理性。通过计算分析,接地电抗器阻值采用1/3变压器Uk%是最佳选择,建
  • 110kV和220kV变压器中性点电压保护方式的选择
    对于110kV和220kV变压器中性点的过电压保护,提出保护配置的原则,并在间隙动作试验数据的基础上,对各种保护方式进行了详细的分析和对比,提出选择意见。
  • 某光伏并网发电项目施工全图
    某光伏并网发电项目全图。含总平面图、设计说明、系统原理图、系统接入示意图、计量柜电气接线图、计量柜系统图、二次原理图、计量原理图、光口计量原理图、施工图等。

阅读下一篇

35个电工常犯的错误,哪些你犯过?!

电工作业人员在实际的电工作业中,为了保障电力人员的安全,需要严格按照电工安全操作方法来操作,以免犯了习惯性错误,下面是经常都会出现的操作禁忌!      

回帖成功

经验值 +10