土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 多联机空调系统的室内机组选型怎么先?有什么秘诀?

多联机空调系统的室内机组选型怎么先?有什么秘诀?

发布于:2024-03-12 09:59:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型

来源:暖通家族

[复制转发]


 

多联机空调系统的室内机组选型,应符合以下原则:

1、按照室内机组布局、气流组织等要求,选择合理的室内机组形式和数量;

同一系统中,由于各台室内机与室外机的高度差、接管长度不同,即使室内机型号相同,供能能力也存在差异。当室外机性能出现衰减时,不同型号的室内机衰减并不同步,型号较小的室内机衰减偏多,故同一系统中室内机型号不宜相差过大。


 

2、同一系统内的室内机组,其型号宜接近;

多联式空调室内机的运行环境与风机盘管相似,《实用供热空调设计手册》(第二版)提出“由于盘管用久后管内积垢,管外积尘,影响传热效果,冷热负荷需进行修正"'并给出冷却、加热两用盘管的冷热负荷修正系数为 1.2 的建议。多联式空调机组长期运行后,也存在冷媒流失、室内机盘管积尘等情况。建议室内机按照所霄供冷(或供热)量放大 20% 选型。

3 考虑室内机组长期运转带来的冷媒流失、翅片积灰等因素,所选室内机的供冷供热能力宜比房间空调计算冷热负荷大 20% 。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷板换选型时的压降大小如何确定?

在板式换热器设计选型时,图纸上往往给出的参数有: 〇  换热量 〇  一次侧供回水温度 〇  二次侧供回水温度 〇  一次侧压降 〇  二次侧压降 〇  污垢系数 〇  承压 〇  材质

回帖成功

经验值 +10