分布式光伏电站,400kW,是一个发动机生产厂房。在并网运营一个月后,发现无功补偿从0.96降到0.80多点的情况。
技术上我不是大拿,希望各位兄弟姐妹们帮我补补课,谢谢了。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
光伏太阳能
返回版块1.41 万条内容 · 353 人订阅
阅读下一篇
智慧光伏平台:云管理光伏系统光伏云系统是一种采用新兴技术,通过云计算等技术实现对光伏电站的全面管理和智能化运营。可以更好地帮助管理者监管光伏系统,从而提升光伏效率,节省成本,并获得更多的利润。 一、引言 光伏电站是一种利用太阳光能发电的系统,随着环境污染问题的日益加重,全球对于以光伏为首的清洁能源加大支持力度,促进快速发展。目前,我国已成为全球光伏产业第一名。伴随光伏电站建设需求的增加,电站管理出现较多问题,光伏云系统应运而生。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句由于用户原有配置的普通无功补偿控制器设计原理限制,它只能识别一条线路正向供电,也就是市电供电状态下正常工作是没有任何问题的;当企业光伏并网后对原有普通控制器来说就又多了一条反向方式供电,特别是企业不能全额消纳出现返送上网的状态下时,普通控制器就不能正常工作了就会造成功率因数降低从而产生无功罚款。
解决这个问题的最简单有效的办法就是改造光伏专用的四象限无功补偿控制器。所谓四象限光伏专用无功补偿控制器,是根据四象限无功原理,通过实时测量双向供电的有功和无功数据,可以计算出四个象限的有功、无功功率,实时得出负载在光伏发电充足时,或光伏发电功率不足负载使用时,也就说,无论用户是在全部使用光伏电的情况下,或者光伏发电用了一部分上网一部分的情况下,又或者是光伏电和市电共用的情况下,以及光伏发电全额上网的情况下,RPC3500PV系列光伏专用四象限补偿控制器都能准确的投切电容器组,且在控制器显示屏能查询到四象限的相关数据的。针对性解决双向电流系统,结合精确容量补偿,确保实时补偿功率因数可达0.95以上 。
回复 举报
还有一种方案,把光伏接入变压器低压侧断路器下,无功取样CT之前。不过这要看供电公司是否同意了
回复 举报