土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 盘点人防地下室设计中不容忽视的细节

盘点人防地下室设计中不容忽视的细节

发布于:2024-03-08 09:52:08 来自:施工技术/建筑施工

来源:工程壹家

|

作者:张洪林

[复制转发]


 

前言




人防工程和普通工程相比有其特殊的构造要求,设计和施工过程中有一些容易忽视的细节。本文整理了部分容易出错的问题,希望对设计师能有所提醒。



1

后浇带穿人防门、室外出入口处未按要求设沉降缝



人防工程的防护单元内为密闭性的空间,防护单元内设置伸缩缝和沉降缝将使其密闭性丧失 ,由此规定防护单元内不宜设置伸缩缝和沉降缝是合理的 。对于关键部位,如人防门框墙,受力集中,钢筋较多,穿越人防门框墙设置的 施工后浇带 ,如图 1 (a) 所示,易导致该处的密闭性措施受到损害。


室外出入口与主体结构间的荷载差别较大,在相同的地基上,将导致二者间存在 沉降差 ,若不设置沉降缝,则连接处会产生变形和裂缝,影响主体结构的密封性要求。因此,应在荷载差异较大位置设置沉降后浇带,如图 1 b )所示。


 


施工后浇带穿越门框墙、室外出入口与主体结构连接处设置沉降缝示意


2

上挡梁影响人防门开启?


人防位于主楼地下时,应注意人防门是否可正常开启,结构专业设计门框时,尤其是当门框承受核五级等效静荷载时,荷载较大,门框上方的挡梁宽度无法同墙厚,必须大于墙厚时,上挡梁的凸出方向不应影响其他人防门的正常开启,如图 2 所示。


 


上挡梁凸出方向影响人防门正常开启


为避免上挡梁影响人防门正常开启,应做到以下三点:

(1)密闭通道两道人防门之间应预留足够开启空间;

(2)设计上挡梁时注意凸出方向和距离,确保正常开启;

(3)当层高足够大,上挡梁上方空间足够时,可将上挡梁高度提升300mm,此时,无论如何凸出都不会影响人防门开启,如图3所示。


 


上挡梁做法示意


3

门框安装距离不足


人防口部设计过程中,会出现人防门的安装距离不满足最小安装要求,尤其是人防门铰叶侧的安装空间不足,将导致人防门无法正常安装,如图 4 所示, KZ3 所在位置占用铰叶侧安装距离,调整后如图 5 所示。


 

修改前



修改后


4

上挡梁施工有误



人防地下室施工前,各专业应针对人防工程的特殊要求,向甲方及施工单位相关人员进行交底,交底时应特别注意人防口部门框、上挡梁凸出方向和长度、密闭性要求、钢门框预埋、设备专业预留预埋洞口加强措施等要求,保证施工单位理解设计图纸的意图和人防工程的特殊要求。施工过程中,针对重点口部和部位,设计人应定期到现场了解施工情况并查验现场施工情况,及时校正施工错误,确保准确无误,一次施工到位。


 


上挡梁现场施工错误


5

人防墙最小配筋率



根据《人民防空地下室设计规范》 GB 50038-2005 4.11.7 条,当混凝土强度为 C40~C55 时,受弯构件一侧的受拉钢筋最小配筋率应满足 0.30% 要求,如图 7 所示。


 


7 受拉钢筋最小配筋率

当人防墙位于高层建筑地下室时,应根据高层建筑地下室混凝土强度设计构件配筋,混凝土强度超过 C35 时,调整人防构件最小配筋率为 0.30% 。图 8 为某 22 层主楼地下室临空墙,混凝土强度为 C40 ,设计人按 0.25% 要求设计构造配筋,不满足 0.30% 要求,可调整为 12@150


 


主楼地下室内临空墙最小配筋率不满足要求

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1528 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下管廊高效建造典范案例

源自丨中建八局 近日,由中建八局 参与建设的烟台市 轸大路综合管廊一期电力舱项目 施工进度正式过半 离项目全面竣工交付 迈出了坚实一步 届时,烟台莱山中心区将新添 一条长达5.36公里的电力大动脉 为全区供电提供强力保障

回帖成功

经验值 +10