土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 建筑中各类物流传输系统穿越防火分隔的消防措施

建筑中各类物流传输系统穿越防火分隔的消防措施

发布于:2024-03-08 09:09:08 来自:给排水工程/给排水资料库

来源:消防技术流

|

作者:消防使者

[复制转发]

在一些医疗建筑或物流建筑中,为了便于一些工作的开展,往往会设置物流传输系统,存在穿越水平或竖向防火分隔的情况。对于各类物流系统穿越防火分区时应采取相应的消防措施。
1 气动物流系统
传输管道材质通常为PVC或不锈钢,直径一般在180mm以下。当使用PVC材质管道时,穿越防火墙或楼板等防火分区分界线,需按照《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020第5.2.4条的要求,在防火墙两侧及楼板上下方加装钢套管,管道与钢套管的间隙应用弹性不燃材料或耐火水泥填实封堵,在防火墙两侧加装阻火圈,与楼板连接下侧加装阻火圈。当使用不锈钢材质管道时,需按照《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020第52.1条的要求,对穿越楼板和防火墙与防火墙和楼板间的缝隙部分,应用弹性不燃材料或耐火水泥填实封堵,其穿越防火墙和楼板部分前后1m的管道的防火隔热措施可参照《建筑设计防火规范》第6.3.5条规定采取防火保护措施。
2 轨道物流系统
(1) 在轨道穿越防火墙处安装(可嵌入式结合)可自行关闭的甲级防火窗,开口面积较大时,可采用防火卷帘或水幕系统,注意水幕系统的喷水时间应该根据所在的防火隔墙的耐火极限确定。
(2) 垂直方向可使用水平安装的甲级防火窗,也可以设立专用竖井,作为一个独立的防火单元,在每一楼层出井道处均安装甲级防火门。

3 箱式物流系统
(1)在轨道穿越防火墙处安装(与防火墙嵌入式结合)可自行关闭的甲级防火窗;或设置钢质防火卷帘(与防火墙嵌入式结合),同时安装带消防联动装置的独立防火喷淋系统,满足对防火卷帘3小时的喷淋保护。
(2) 垂直方向则需设立专用竖井,作为一个独立的防火单元;当在竖井与楼层功能用房中设置防火卷帘有困难时,可在每一楼层出井道处设置独立的物流站消防前室。
4 垃圾、被服物流系统
设置专用横向和竖向井道,作为一个独立的防火单元;当使用管道运输时,其管道耐火极限应不低于建筑物楼板的耐火极限,或采用不低于楼板耐火极限的材料作防火保护措施。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料还不错,感谢分享,支持和鼓励上传附件资料

    2024-03-25 09:40:25

    回复 举报
    赞同0
  • zxl-66
    zxl-66 板凳

    谢谢楼主分享

    2024-03-12 10:17:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多

给排水资料库

返回版块

22.36 万条内容 · 507 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生活用水高位水箱水量计算

1  概述 根据《建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版)》(以下简称水规),第3.7.5 条,由水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积,不宜小于最大用水时水量的50%。而为了保证用水的安全,设计人员在计算完高位水箱容积后,往往评经验附加一定的余量,造成水箱偏大,建造成本增加;同时水箱容积增加,水在水箱中停留时间加长,在建筑入住率低时,实际用水量远低于设计用水量,用水水质便难以得到保证。

回帖成功

经验值 +10