土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:这样的工程室外消防给水用什么系统?

请教:这样的工程室外消防给水用什么系统?

发布于:2005-02-26 12:26:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本工程在东北,基地东西方向200米,南北方向400米,为一影视主题乐园。基地里分散有大小二十几个单体建筑,全为低层建筑。整个基地南高北低,坡度较大,最南的单体和最北的单体室外地坪绝对标高相差35米,南边的单体层高最高,为22米4。市政进水管为两路DN200,均在北边的道路进入基地,市政常压0.16MPa。基地中央有集中设备机房。
请教:这样的工程室外消防给水用什么系统?消防水泵的流量和扬程怎么考虑?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • inshire
    inshire 沙发
    嘿,还有比更难的人啊!最好是分两套系统啦!稳!
    2005-03-25 13:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • wxx-n
    wxx-n 板凳
    1、若分为两个系统,不利于消防队员取用消防栓,因为界点不明确。
    2、室外消防用水量按最大一座建筑取用,扬程能满足南面也能满足北面,在用材上比分区成环经济,唯一不经济的,就是若北面需用消防栓就要启动水泵,但若靠近北面场地距市政管网处两者高差6米,那室外消防栓同样不能满足规范要求。
    3、本人认为室外可采用临时高压消防给水系统,消防泵采用按钮启动或稳压罐压力传感启动。
    2005-03-25 10:27:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水箱防止水质恶化

消防水箱用水在不用做生活用时不用防止水的恶化吧?就是不用设置水的净化系统吧?

回帖成功

经验值 +10