土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排气系统设计常见问题

排气系统设计常见问题

发布于:2024-03-06 11:38:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

现象: 比重大于空气的气体,排风口应上、下部都设。某医院中心化验室,为低速单风道集中空调,各化验室中使用不同的药品,其排风全部由吊顶入口排走,结果硫酸、甲醇、乙醚每日耗量维 1L ,而室内换气效果不好,这些药品的气味刺人眼目。

原因:排气量并不少,但是吸风口均在吊顶上,下边无吸风口,使溶剂蒸发出的比重大于空气的气体不能排走   ,而积存在地板附近,使室内有害气体的浓度增加。

对策:修改排风管道,增加靠近地板处的排风吸入口。

教训:要根据所排气体的比重,决定排风吸入口的位置。此外,排除比空气重的蒸气的管道其磨擦阻力也大,所以排风机的压力也应留有一定富裕量。排风管道应采用耐腐蚀的材料。

现象: 某大楼柴油发电机房在地下室,内有三台 200kW 风冷式柴油发电机和一台 300kW 水冷式柴油发电机。完工后只开两台 200kW 柴油发电机试车半小时,机房温度就高达 60 ,柴油发电机就不能工作,工人也无法在机房停留。

原因:原设计排风量为 39000m 3 /h ,进风量为 36000m 3 /h 。由于进、排风道过长,截面过小,实际进、排风量达不到设计值,而且设计值也小。

对策:地下室为封闭式建筑,用风冷式柴油发电机是不合理的。因为风冷柴油机发热量很大,一台 200kW 风冷式柴油发电机的发热量大约是 116.3kW ,三台发热量就是 349kW 。用通风方式来消除余热,大约需要 200×10 3 m 3 /h ,这在地下室无法实现。用风机来吹风,则风机耗电也得 120kW 占发电机的 20% ,显然不合理。所以,应从改造柴油发电机着手。为此,该工程将风冷改为水冷,尽量增加通风量。排风量改为 63000m 3 /h ,进风为 47000m 3 /h 。试车后, 1 小时机房温度已大为下降,达 30 ,可以满足使用要求。

现象: 排气量不足,达不到环境条件。

原因:排气合流,相互干扰,造成排气量不够。几台排风机同时排入一个竖井中,风速约 5~7m/s ,排气量减少很多,如图 2.3.4-1(a)

对策:针每个排风系统的排气管均直接插入排气竖井,且都弯向排出口方向;并将排风竖井的排风百叶增加为四面,加大排出口面积,如图 2.3.4-1(b)

现象: 几台排风机共用一根水平排风管,结果风压低的排风机风量显著下降。

原因:不同压头的风机并联相互干扰,压头小的排不出去,风量下降。

对策:将水平共用管道取消,将每个排风系统直接接到百叶上,各排各的互不干扰。

分析:风机并联后之风量小于单独运行之风量。如果两台同型号风机单独时之风量为 Q B ,联合运行之风量为 Q A ,此时, Q A <2 Q B , Q A =2 Q C ,而 Q C < Q B ,即联合运转时风机风量减少 Q B - Q C ,所以设计时应考虑并联运行风量减少这一因素,尽量减少系统阻力。

分析:因压出段管内压力高、故减少风量。

版    权    归    原   作    者   所    有!    如   有    侵    权,   请    联    系    删    除!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lnhldwlh
    lnhldwlh 沙发

    200KW 风冷柴油发电面发热量116KW,也太大了吧

    2024-03-20 09:52:20

    回复 举报
    赞同0
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳

    学习了排气系统设计常见问题分析,多谢了。

    2024-03-14 08:27:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

综合医院空调通风系统设计混编

中南大学湘雅医院新医疗区空调通风系统设计 [1] [1] :中国建筑设计研究院 王小明 0 引言 中南大学湘雅医院是湖南省及中南地区重要的医疗、科研及教学基地。为提升湖南省及中南地区整体医疗的软硬件水平,强化医院的整体发展与竞争能力,同时结合湘雅医院临床医学的优势,湘雅医院计划进行新医疗区建设,目标是成为亚洲一流与世界知名的医疗中心。

回帖成功

经验值 +10