现象: 比重大于空气的气体,排风口应上、下部都设。某医院中心化验室,为低速单风道集中空调,各化验室中使用不同的药品,其排风全部由吊顶入口排走,结果硫酸、甲醇、乙醚每日耗量维 1L ,而室内换气效果不好,这些药品的气味刺人眼目。
原因:排气量并不少,但是吸风口均在吊顶上,下边无吸风口,使溶剂蒸发出的比重大于空气的气体不能排走 ,而积存在地板附近,使室内有害气体的浓度增加。
对策:修改排风管道,增加靠近地板处的排风吸入口。
教训:要根据所排气体的比重,决定排风吸入口的位置。此外,排除比空气重的蒸气的管道其磨擦阻力也大,所以排风机的压力也应留有一定富裕量。排风管道应采用耐腐蚀的材料。
现象: 某大楼柴油发电机房在地下室,内有三台 200kW 风冷式柴油发电机和一台 300kW 水冷式柴油发电机。完工后只开两台 200kW 柴油发电机试车半小时,机房温度就高达 60 ℃ ,柴油发电机就不能工作,工人也无法在机房停留。
原因:原设计排风量为 39000m 3 /h ,进风量为 36000m 3 /h 。由于进、排风道过长,截面过小,实际进、排风量达不到设计值,而且设计值也小。
对策:地下室为封闭式建筑,用风冷式柴油发电机是不合理的。因为风冷柴油机发热量很大,一台 200kW 风冷式柴油发电机的发热量大约是 116.3kW ,三台发热量就是 349kW 。用通风方式来消除余热,大约需要 200×10 3 m 3 /h ,这在地下室无法实现。用风机来吹风,则风机耗电也得 120kW 占发电机的 20% ,显然不合理。所以,应从改造柴油发电机着手。为此,该工程将风冷改为水冷,尽量增加通风量。排风量改为 63000m 3 /h ,进风为 47000m 3 /h 。试车后, 1 小时机房温度已大为下降,达 30 ℃ ,可以满足使用要求。
现象: 排气量不足,达不到环境条件。
原因:排气合流,相互干扰,造成排气量不够。几台排风机同时排入一个竖井中,风速约 5~7m/s ,排气量减少很多,如图 2.3.4-1(a) 。
对策:针每个排风系统的排气管均直接插入排气竖井,且都弯向排出口方向;并将排风竖井的排风百叶增加为四面,加大排出口面积,如图 2.3.4-1(b) 。
现象: 几台排风机共用一根水平排风管,结果风压低的排风机风量显著下降。
原因:不同压头的风机并联相互干扰,压头小的排不出去,风量下降。
对策:将水平共用管道取消,将每个排风系统直接接到百叶上,各排各的互不干扰。
分析:风机并联后之风量小于单独运行之风量。如果两台同型号风机单独时之风量为 Q B ,联合运行之风量为 Q A ,此时, Q A <2 Q B , 而 Q A =2 Q C ,而 Q C < Q B ,即联合运转时风机风量减少 Q B - Q C ,所以设计时应考虑并联运行风量减少这一因素,尽量减少系统阻力。
分析:因压出段管内压力高、故减少风量。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 597 人订阅
阅读下一篇
综合医院空调通风系统设计混编中南大学湘雅医院新医疗区空调通风系统设计 [1] [1] :中国建筑设计研究院 王小明 0 引言 中南大学湘雅医院是湖南省及中南地区重要的医疗、科研及教学基地。为提升湖南省及中南地区整体医疗的软硬件水平,强化医院的整体发展与竞争能力,同时结合湘雅医院临床医学的优势,湘雅医院计划进行新医疗区建设,目标是成为亚洲一流与世界知名的医疗中心。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板200KW 风冷柴油发电面发热量116KW,也太大了吧
回复 举报
学习了排气系统设计常见问题分析,多谢了。
回复 举报