百叶角度及通透率对空调室外机性能的影响实验分析:

通过本次实验,比较不同百叶角度对空调室外机的工作性能的影响,为室外机的合理布置提供参考,并为今后室外机遮挡百叶的选择提供依据。

压缩机升频→限频运转→室外机制冷量较缓慢衰减→降频运转→快速衰减→保护停机

结论:

随着百叶角度的增大,空调室外机制冷量进入快速衰减段的温度逐渐降低。

随着百叶角度的增大,在相同温度下,百叶角度大的空调室外机制冷量小于百叶角度小的空调室外机制冷量。

由于外立面遮挡物的不同,会造成空调室外机制冷量 不司 程度的衰减,并会 导致空调室外机运行费用的增加 。而如果安装普遍存在这些问题,可能会造成巨大的能源消耗。由试验分析可知: 如果室外机安装位置恰当,就能保证机组的散热和通风效果,不至于使局部的环境温度过高,此时机组可正常运行。因此这里建议: 安装室外机现场如果存在遮挡物,最好保证遮挡物的通透率能在80%以上,若采用百叶的话建议百叶角度在15° 以下 : 若室外机摆放平台空间较为宽敬,则可适当降低遮挡物的通透率或适当增大百叶角度,但不建议遮挡物的通透率低于60%或百叶旋转角度高于30。