土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖安装工艺全流程

地暖安装工艺全流程

发布于:2024-03-04 15:07:04 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]

地暖安装工艺全流程  

基层处理→材料进场→清点材料→安装 分集水器  →边界保温条铺设 →保温板铺 → 反射膜铺设 → 钢筋网铺设 → 地暖盘管铺设 → 地暖管与分集水器连接安装 → 第一次打压 → 管路施工验收 → 带压回填层施工 → 伸缩缝布置→养护期满后二次打压 → 工程验收。

一、基层处理  

1.铺设前,地面应平整(水平尺校对,1m以内高差≤5mm)、干燥、无杂物;

2.墙面、根部应平直,且无积灰现象;

3.电气管路扫管、穿带线完成,并按装饰图纸、橱柜图纸更改电气面板位置后,才能进行地暖施工。

二、材料进场  

检查分集水器、管材管件有无破损、壁厚是否符合设计要求(见设计说明)、合格证及检测报告是否齐全。

三、安装分集水器   

1.在墙上划线确定分集水器安装位置及标高;

2.水平安装时, 宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm;  

3.用膨胀螺栓固定好分、集水器;

4.与供回水主干管对接。

四、铺设边界保温条  

1.铺设边界保温条前要清扫墙体,保证墙面的平整度,避免保温条在施工和使用过程中脱落;

2.边界保温条应粘贴在供暖区域内所有与地面相交处的墙面或柱面上;

3. 边界保温条 要具有一定的伸缩性能,保证回填层蓄热膨胀后起到缓冲的作用, 应具有8mm的厚度

4.切割的挤塑板不允许替代边界保温条。

五、铺设保温板  

1.铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象;

2.保温板应选择密度、抗压强度、导热系数均能达到地暖技术规程要求指标;

3. 常规区域选择20mm厚度的保温板,潮湿环境或者保温性能差的区域选用大于20mm厚度的保温板;  

4.尽量选用规格整齐的保温板,铺设应整张铺设在四周,切割板材铺设中间;

5. 铺设缝隙应不大于5mm ,铺设要注意板材表面的平整度, 高低差小于5mm;  

6. 两张保温板之间应采用铝箔胶带粘贴 ,保证系统整体的密封性;直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层;

7.保温板与边界保温条之间采用相同施工处理;

8.直接与室外空气相邻的地方,也必须铺设绝热层; 

9.保温板铺设期间因工地原因造成 较大缝隙时 ,应采用 聚氨酯发泡处理

 

六、铺设反射膜  

1.反射膜铺设前后细心核对建筑物房间尺寸、功能、墙体位置是否与设计图一致;

2.反射膜铺设在平整的结构层或平整的地面上,铺设平整、搭接严密,边缝挤满;

3.反射膜方格对称整齐,便于计算管道间距, 反射膜方格间距为5公分

4.门口等不规则部位铺设时,要按实际形状采用刀割成型后铺设;

5.卫生间、厨房等有特殊要求的部位铺板时,按设计要求尺寸割断,保护防水层;

6. 反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴

七、铺设钢筋网  

将钢筋网平整铺设在地暖管上面,要求铺平铺严,边角网丝上翘处需作处理。

八、铺设地暖盘管  

(一)地暖盘管铺设  

1.根据设计图纸进行布管,确定管间距和管道走向,直接安装间距误差小于或等于1cm;

2.管道铺设施工过程中尽量穿平底鞋;

3.回路不应该出现接头。铺设的回路有长度限制: 16*2.0mm管道一个回路最大铺设长度应小于90m;20*2.0mm管道一个回路最大铺设长度小于120m;  

4.管间距宜为100-300mm,加热管距外墙内表面宜为100mm;

5.施工过程中,禁止过度扭曲管道,管道弯曲处半径控制在不应小于8倍管外径;

6.铺设完成后,严禁踩踏或其他损伤管道行为,混凝土回填要注意保护管道。

(二) 地暖卡钉 安装  

1.不可使用回收材料制造出来的卡钉,对人体有害;

2.卡钉的材质需满足高强度和良好的蠕变性能;

3.使用卡钉枪施工时,卡钉的强度要求更高(可承受机械安装);

4.直线距离卡钉可以每隔 40-50cm卡一次 ,转弯处应该使用至少5个卡钉固定。

九、地暖盘管与分集水器连接安装  

加热管出地面至分、集水器装置及管件连接,应保持竖向垂直,弯头不准露出地面装饰层。加热管出地面至分、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加套 硬质塑料 套管。  

十、第一次打压  

1.打压介质为清水,打压工具为简易打压泵;

2.第一次打压盘管系统安装后打压,即每套分集水器系统各个环路连通打压, 以0.8MPa表压试压 ,以不渗不漏且一个小时内压力降不超过0.05MPa为合格。

十一、回填层施工  

1. 回填层厚度一般在3-5cm左右,最低不小于3cm

2.回填层的 混凝土配比 应严格执行《普通混凝土用砂、石质量和检测方法标准》;

3.地暖加热管安装完毕且水压试验合格后48小时内完成混凝土填充层施工;

4.混凝土回填层施工中,严禁使用机械振动设备,施工人员穿软底鞋,采用平头铁锹;

5.混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。

十二、布置伸缩缝  

1.当地面施工面积大于30m2,或边长超过6m时,应按不大于8mm的间距设置伸缩缝。每个过门处设置伸缩缝,复杂房型可以划区分割计算;

2.伸缩缝的高度是从保温板上边缘到回填层上边缘的距离;

3.伸缩缝设置处的地暖管需加保温套;

4.地面铺设的是大理石、瓷砖,伸缩缝最好设置在瓷砖拼缝的下面。

十三、第二次打压  

第二次打压为回填层施工完毕。以0.8MPa表压试压,以不渗不漏且一个小时内压力降不超过0.05MPa为合格,详细作好打压记录。

十四、工程验收  

1.收集整理施工图纸资料、各种竣工报验签字手续等;

2.收集整理工具和各种剩余安装材料。

转自制冷百科,版权属于原作者,供学习交流。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

合肥市住宅建筑设计品质提升指引(2.0版)

概   述 合肥市政府部门一直致力于改善居民生活质量和城市形象。《合肥市住宅建筑设计品质提升指引(试行)》2022年实施以来,有效规范了建筑设计。为了进一步提升住房品质,为市民营造了更舒适、安全的居住环境,合肥市住建局结合实施情况,组织编制组进行修订,形成

回帖成功

经验值 +10