设置在地下室顶板上的施工电梯的基础可直接利用顶板吗(不另外再设施工电梯基础)?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1681366086050

    可采用品茗等计算软件进行计算,经计算荷载后与顶板设计承荷载进行对比,满足要求的可在顶板上搭设(建议下部增加架体支撑,防止出现裂缝);不满足要求的,可经计算后在地下室内相关位置逐层搭设架体进行支撑和卸载,防止出现结构裂缝等质量问题。建议形成方案或设计意见、洽商等备查。

    除此以外,施工电梯的上料主要施工道路、大型车辆行驶路线、物料堆场等均应将荷载与设计对比。

    2024-03-04 13:54:04

    回复 举报
    赞同1
  • cof1634631709234

    一般地下室顶板不可以,人防车库地下室顶板没问题