土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 消防回路断路器不允许带过载保护,接下来的疑惑?

消防回路断路器不允许带过载保护,接下来的疑惑?

发布于:2008-04-18 11:38:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
消防回路断路器不允许带过载保护,那为什么电机还要装热继电器来保护电机过载呢?不是相矛盾了吗?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • liqing126
    liqing126 沙发
    热继电器只作用于报警,并不断开电路
    2010-04-04 21:04:04

    回复 举报
    赞同0
  • shit_
    shit_ 板凳
    所以嘛,断路器脱扣器 只能选电磁脱扣,而不是复式脱扣(电磁+过热脱扣)
    2010-04-01 08:17:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器上下级选择

我想问的可能与保护有点出入,举个例子,如果160A的断路器下口带100A的,最多可以带几路??怎么计算的??

回帖成功