正在加载...
彩钢屋面下面梁是方钢梁,不知道是否需要在钢梁和檩条间设置隅撑?如果不设置,方钢梁是否有下翼缘失稳的问题?
全部回答(5 )
本回答由提问者推荐2024年03月15日
如果檩条是放在钢梁上面的,仅作为荷载,不考虑檩条对梁的侧向约束作用,那就不用加隅撑主梁整体稳定算得过自然没有问题 。如果需要考虑檩条对主梁的侧向约束作用,那自然需要加 隅撑 才符合计算模型假定。
同样存在失稳的问题,受弯构件仍应满足《钢标》3.5.1箱型梁壁板的宽厚比限制(非抗震工况,抗震工况详《抗规》8.3.2及9.2.14)。
主题
回复
粉丝
钢结构工程
46.46 万条内容 · 1135 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(5 )
