2.1 发电机房内油箱间电气设备器件未采取防爆措施
2.2 强电竖井未做楼板,且无防火封堵
2.3 发电机房内油管未做防静电接地
2.4 配电柜进线端防火封堵不严密
2.5 配电箱箱体及箱门跨接不应使用编织线
2.6 配电箱电缆进线未挂回路标识牌
2.7 中控室大屏幕支架缺少接地跨接
2.8 配电箱门未直接与保护导体连接,且未使用黄绿色软导线
2.9 卫生间洗手盆金属框架缺少接地
2.10 柴油发电机房储油罐缺少接地
2.11 变配电室 MEB 箱缺少接地回路标识
2.12 空调机房内风管软连接缺少接地跨接线
2.13 柴油发电机控制箱内接线部分被遮挡,未直接看到中性点接地
2.14 桥架伸缩节两侧缺少支架,且缺少标识
2.15 桥架盖未盖,线槽内线缆超量
2.16 烟感与送风口过近,不足 1.5m
2.1 发电机房内油箱间电气设备器件未釆取防爆措施
问题照片
规范依据或常规做法:GB50016 -2014《建筑设计防火规范》5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于 1m。,储油间应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与发电机间分隔;储油间的电气设施采用相应的防爆型电器。
整改后照片
2.2 强电竖井未做楼板,且无防火封堵
问题照片
规范依据或常规做法:JGJ16 -2008《民用建筑电气设计规范》8.14.3 竖井的井壁应是耐火极限不低于 1h 的非燃烧体。竖井在每层应设维护检修门并应开向公共走廊,其耐火等级不应低于丙级。楼层间应做防火密封隔离,隔离措施如下:1.封闭式母线、电缆桥架、金属线槽、预制分支电缆及矿物绝缘电缆在穿过楼板处采用防火隔板及防火堵料隔离。
整改后照片
2.3 发电机房内油管未做防静电接地
问题照片
规范依据或常规做法:GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》7.1.7 燃油系统的设备及管道的防静电接地应符合设计要求。
整改后照片
2.4 配电柜进线端防火封堵不严密
问题照片
规范依据或常规做法:GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》5.2.3 当设计有要求时,柜、箱的进出口应做防火封堵,并应封堵严密。
整改后照片
2.5 配电箱箱体及箱门跨接不应使用编织线
问题照片
规范依据或常规做法:GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》5.1.1 柜、台﹑箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于 4mm2 的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。
整改后照片
2.6 配电箱电缆进线未挂回路标识牌
问题照片
规范依据或常规做法:GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》5.2.10 2 箱(盘)内回路编号应齐全,标识应正确。
整改后照片
2.7 中控室大屏幕支架缺少接地跨接
问题照片
规范依据或常规做法:GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》5.1.1 柜、台﹑箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接。
整改后照片
2.8 配电箱门未直接与保护导体连接,且未使用黄绿色软导线
问题照片
规范依据或常规做法:GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》5.1.2 柜、台﹑箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接。GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》5.1.1 柜、台﹑箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于 4mm2 的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。
整改后照片
2.9 卫生间洗手盆金属框架缺少接地
问题照片
规范依据或常规做法:DBJT29-18-2013《天津市工程建设标准设计》12D10 防雷与接地工程P141 局部等电位连接应包括卫生间内金属给、排水管道、金属浴盆、金属采暖管、电源 PE 线以及地面墙面内钢筋网。
整改后照片
规范依据或常规做法:GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》12.7.6 在下列情况下应实施辅助等电位联结:1 在局部区域,当自动切断供电的时间不能满足防电击要求;2 在特定场所,需要有更低接触电压要求的防电击措施;3 具有防雷和电子信息系统抗干扰要求。
12.7.7 辅助等电位联结导体应与区域内的下列可导电部分相连接:1 固定电气装置的所有能同时触及的外露可导电部分;2 保护接地导体(包括设备的和插座内的);3 电气装置外的可导电部分,可包括钢筋混凝土结构的主钢筋。
整改后照片
2.13 柴油发电机控制箱内接线部分被遮挡,未直接看到中性点接地
问题照片
规范依据或常规做法:GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》7.1.5 发电机的中性点接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求,接地螺栓防松零件齐全,且有标识。
整改后照片
2.14 桥架伸缩节两侧缺少支架,且缺少标识
规范依据或常规做法:DBJT29-18-2013《天津市工程建设标准设计》12D8 内线工程常规做法P234 距离伸缩节 300mm 设置支吊架。
整改后照片
2.15 桥架盖未盖,线槽内线缆超量
问题照片
规范依据或常规做法:GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》14.2.5 槽盒内敷线应符合下列规定:2 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内;槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40% ,且载流导体不宜超过 30 根。3 当控制和信号等非电力线路敷设于同一槽盒内时,绝缘导线的总截面积不应超过槽盒内截面积的 50%。6 敷线完成后,槽盒盖板应复位,盖板应齐全、平整、牢固。
整改后照片
2.16 烟感与送风口过近,不足 1.5m
问题照片
规范依据或常规做法:GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》3.3.6 点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、一氧化碳火灾探测器、点型家用火灾探测器、独立式火灾探测报警器的安装,应符合下列规定:3 探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于 1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m。
整改后照片
2.17 预留接地点位缺少接地标识
问题照片
规范依据或常规做法:GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》22.1.1 接地装置在地面以上的部分,应按设计要求设置测试点,测试点不应被外墙饰面遮蔽,且应有明显标识。
整改后照片
2.18 高低压变配电室电缆桥架跨接不完整
问题照片
规范依据或常规做法:GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:2 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。
整改后照片
2.19 柴油发电机房母线穿楼板处防火封堵不严密
问题照片
规范依据或常规做法:GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》10.2.5 母线槽安装应符合下列规定:2 母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置与建(构)筑物固定的专用部件支座,其孔洞四周应设置高度为 50mm 及以上的防水台,并应采取防火封堵措施。
整改后照片
2.20 走道吊顶内存在部分裸露电线
问题照片
规范依据或常规做法:GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》18.1.4 由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应符合下列规定:1 绝缘导线应采用柔性导管保护,不得裸露,且不应在灯槽内明敷。
整改后照片
2.21 消防配电线路明配管漏刷防火涂料
问题照片
规范依据或常规做法:GB50016-2014《建筑设计防火规范》(2018 年版)10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施。
整改后照片
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发