正在加载...
探讨:《消防设施通用规范》GB?55036-2022第10.0.1.5条规定:?E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 这条规范意思是指不能用灭火器带电灭火,而因消防需要配电房内不能断电,那此类配电房是不是就必须要设置气体灭火系统了?
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(1 )
最近做的几个项目,不断电房间基本上都需要设置自动灭火设施,常规设置灭火器,审图老师几乎不认,最好设置自动灭火设施。
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1339 人订阅
阅读下一篇
各位大佬们,这个怎么解决呀“室外水表井建议设置防止水淹没得措施”
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳最近做的几个项目,不断电房间基本上都需要设置自动灭火设施,常规设置灭火器,审图老师几乎不认,最好设置自动灭火设施。
回复 举报