提前说明:一般也就用到一级钢和三级钢
1.回顾板的设计
①单向板、双向板定义,清楚板的传力方式。长短跨之比在2~3之间的板,建议板厚按照单向板取值。
②板的作用:(1)传递荷载,满足使用。(2)传递地震力。开大洞情况属于一种不规则,注意加强措施。
③板厚取值:在一般荷载的情况下,单向板:1/30~1/35L,双向板:1/40~1/45L,悬挑板取悬挑长度的1/10,具体的要根据荷载情况而定,以计算为准,由配筋率、裂缝(卫生间,车库顶板)、挠度(单向板、悬挑板)、使用功能控制(板内有设备(电)管线时)。
④板厚确定之后要找建筑和水电暖专业确认,因为其它专业可能要求板加厚,板内有设备(电)管线时。另外,高规要求“屋面板板厚不宜小于120,且宜双层双向(屋面板受温度刮风下雨容易收缩开裂)”,各设计院做法不一,有的地区要求住宅端部的边部的一跨配筋要双层双向,故具体项目要提前和审图单位沟通。
2.板的施工图第一步:搞清楚,板标高和降板情况
3.板的材料:
①混凝土标号:一般C30。
②钢筋:一般都用三级钢(分布钢筋用一级钢)。由配筋率公式45ft/fy,用三级钢强度高,省钢筋,绿色建筑指标要求。
③最小直径的选择:对于普通楼面,顶筋最小直径8,底筋最小直径6的。上部钢筋在施工时容易受到人踩,故用大一点。底筋用6mm的,布筋细而密减小裂缝,也省钢筋(比如每米板厚计算要200,选8的直接就配251了,选6的只要217)。
④钢筋间距:对于受力钢筋,按照【混规9.1.3】,最小间距100,一般最大间距200;非受力钢筋间距可以加大,但是一般也是取200(【混规9.1.7】可取至250)。常用间距100、150、200,其次是125、175,也可以用110、120、130、160等等。
⑤配筋率:受力钢筋板底0.178%~0.35%,板顶最大0.5%~0.6%;非受力钢筋0.15%
4.板的边界条件确定:固定端,简支端,自由端。
①固定端:相邻板块,且相邻板块标高相同;有相邻板块,但相邻板块的板顶标高不同,且高差小于支座宽度的1/6(或者高差小于20mm),两板块均按照固定端,钢筋弯折即可(此处负弯矩钢筋可以拉通,否则因高差过大,只能使负弯矩钢筋分别锚入梁内)。
②简支端:无相邻板块:楼梯间、开大洞、边界板;有相邻板块,但相邻板块的板顶标高不同(沉板降板),且高差大于支座宽度的1/6,两板块均按照简支端。注意:卫生间、厨房、阳台会降板,和建筑核对。
【剪力墙结构的楼板的边界条件】初始PKPM生成的边界条件与框架结构一样,当配筋率比较高时,可以把墙处的简支端(当墙处为简支端时)改为固定端,这是因为墙的刚度比较大,如果是连梁则不能改成固定端,连梁的刚度还是有限的。
5.板的计算类型及计算方法
根据板的简支端和固定端以及板形状,将板可分为矩形板和异形板,例如弧形板为异形板。
①异形板的计算:不一定形状异形就是异形板,边界条件异形(一条梁一段简支一段连续)也算异形板。异形板和单向板只能用弹性算法;
②矩形板和双向板计算方法:矩形板和双向板可以用弹性、塑性算法。建议用弹性算法可以使楼板变形是弹性;而塑性算法考虑了结构的内力重分布,充分发挥了钢筋的强度,因此配筋结果(无论跨中和支座)会比按弹性计算的结果小,大部分设计院使用(还是比较安全的),塑性算法1.4是一个经验做法,可以省30%的钢筋,原理是将总的配筋算出来后,进行跨中和支座处的分配,1.4则为板支座钢筋是跨中钢筋的1.4倍,数值越大分配给支座负筋则越大,这与梁的弯矩调幅不同。
PKPM算的异形板配筋只能是弹性算法,计算结果是安全和富余的;也可以用理正进行校核。
6.普通楼板的配筋:
板底部钢筋单层双向,板跨中的上部为纯素混凝土,此区域受压,故可不设钢筋。上部钢筋就是绕着板四周一圈,也就是负弯矩钢筋,而负筋长度取值:取板短向计算跨度的1/4,相邻板块取大值。负筋长度从梁边算起。计算跨度取值:短跨支座中心线间距离与1.1倍短跨净距的较小值,对于异形板,最好就取加权平均短向计算跨度,保守点就取较大的一侧宽度。两负筋端头净距离很近(300~500mm)的时候可以直接拉通。
①受力钢筋,按计算配置。包括双向板所有钢筋(除简支边)、单向板短边底筋
②简支边与非受力边钢筋,至少8@200,包括双向板简支边负筋(顶筋)、单向板简支边与非受力边(长边)负筋(顶筋);单位宽度内的配筋面积不宜小于跨中相应方向板底钢筋截面面积的1/3。与混凝土梁、混凝土墙整体浇筑单向板的非受力方向,钢筋截面面积尚不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的1/3
③分布钢筋,按构造或结构总说明配置,包括单向板长边底筋(非受力边)、悬挑板3层分别钢筋。单位宽度上的配筋不宜小于单位宽度上的受力钢筋的15%
④温度筋,一般只在屋面板中出现,为跨中上部顶筋,与周围的负筋搭接。
7.悬挑板、悬挑雨棚:在PKPM中建模,配筋自己手算。
①悬挑板板厚取悬挑长度的1/10,并且不能用小板厚挑大板厚,例如悬挑板厚120mm,那么挑悬挑板的板(悬挑板相邻板厚),其板厚要≥120mm;
②悬挑板受力钢筋最小配筋率为0.2%,计算出的板顶负筋要乘1.3放大系数(悬挑梁也要);悬挑板非受力钢筋规范没说,执行结构设计总说明,下图中可取A6@200。
③钢筋伸出长度不小于悬挑尺寸,与相邻板短跨的1/4取较大值,此钢筋为受力筋,另外3层均为非受力钢筋。悬挑尺寸从梁边算起,极限做到1500mm,1500以上就做悬挑梁或钢结构雨棚
④悬挑板、悬挑雨棚的计算:要手算、理正悬挑板计算工具(例:)
(1)荷载计算:取1m板带
#1悬挑板自重(恒载):100mm厚的板,0.1*25*1=2.5kN/m,面层50mm,0.05*20*1=1 kN/m。共计3.5 kN/m
#2活荷载:人工检修,2 kN/m
#3悬挑板端部集中荷载(恒载):干挂石材:重度1.5 kN/m3,用多段线测量长度,总长为1.5m,故1.5*1.5*1=2.25 kN/m;上翻430mm,板厚100mm:全按混凝土计算,0.1*0.43*25=1.075。共计约3.3≈4kN
(2)弯矩标准值计算:净悬挑尺寸为0.82m
恒荷载:
4*0.82+0.5*3.5*0.822=4.45kN.m
活荷载:0.5*2*0.822=0.67kN.m
(3)基本组合,计算弯矩设计值
4.45*1.3+0.67*1.5=6.8kN.m
(4)配筋
As=6.8/(0.9fyh0)=6.8*106/(0.9*360*85)=247mm2
悬挑×1.2安全系数,247*1.2=296mm2
配C8@150,As=335 mm2
(5)也可以用理正算
⑤悬挑雨棚:
悬挑雨棚一般悬挑尺寸较大,并且悬挑雨棚标高要低于楼板标高,故一般可以梁挑悬挑雨棚,上部负弯矩钢筋×1.3增大系数,梁本身要通过抗扭验算(可增大截面/配置抗扭筋,人为增加扭筋、箍筋全梁加密)
⑥悬挑板阳台:
比较小的悬挑板阳台,阳台处的栏杆可用钢筋混凝土板。
8.屋面板
【高规3.6.3】:楼板厚度不宜小于120mm,双层双向配筋。
做法①先布置双层双向C8@200通长筋,再额外配置钢筋补差值,例如上部钢筋再补充C8@400;
做法②底部单层双向通长筋,上部负弯矩钢筋照常布置,说明处加一句“阴影范围内顶板上铁表面设置温度筋
A8@200(A6@200),与支座负筋搭接La”,就是板跨中上部钢筋用一些一级钢的温度筋,与负弯矩钢筋搭接,整体上看也形成了双层双向
9.地下室顶板
10. PKPM参数设置
①计算参数:
挠度、裂缝:和梁一样,不选按裂缝选筋;现在的规范只有梁和单向板的挠度计算公式,所有的规范规定都没有双向板直接计算挠度的公式,选短向刚度就行,双向板挠度不用管他。双向板挠度,通过概念设计控制配筋率来达到控制挠度的目的。
厚板铰接薄板:两板之间厚度差别较大(25%),两板交界处,薄板处可为固定端、厚板处为简支端。例125与100mm
②配筋参数
钢筋面积调整系数:不调整
边支座筋伸过中线的最大长度:取梁宽的一半
③连板参数
不调幅,次梁形成连续板支座,荷载考虑双向板作用
11.结果查改
会通过钢筋和弯矩相互转换:M=0.9fyAsh0
12.板开洞的处理
当300mm≤楼板洞口≤1000mm(有些设计院800mm),则需要在两侧附加钢筋,给出大样。
当楼板洞口≥1000mm(有些设计院800mm),则需要在两侧附加钢筋,并布置箍筋,也就相当于藏在楼板中的暗梁,暗梁需要建在模型中。或者布置边梁,边梁需要建在模型中,边梁截面一般也就150×300mm、200×400mm。
13.放射筋
对于悬挑板配置多一些并锚入墙/梁内La,8C10、7 C12、5 C12,因为悬挑板上部钢筋是负弯矩钢筋,是起受力作用的,阳角处没法悬挑布置负弯矩钢筋,故配多一些,下铁按构造布置,7A8即可(不过这个可以不用写,一般说明都会有分布筋的做法)。
对于板内阳角,主要用于防裂,故可以少一些,5C8、7C8
14.板上设备基础
屋顶上水箱和设备不能直接放板上,先要放设备基础上;在结构总说明中加入设备基础的做法即可,标高尺寸详见建筑施工图,不要画在结构施工图中。
15. PKPM导出施工图
来源网络,如有侵权请联系删除
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
结构施工图,剪力墙平法快速识图实例讲解1、剪力墙平法施工图识读可按如下方法识读: (1)查看轴线编号及间距尺寸,是否与建筑图、基础图一致。 (2)确定每道剪力墙边缘构件的编号、数量及位置,墙身的编号、尺寸、洞口位置。是否符合建筑平面图布置 (3)明确各标高范围剪力墙混凝土的强度等级。 (4)根据剪力墙编号,查看图中截面和墙身表,明确剪力墙的标高、截面尺寸和配筋。 (5)根据抗震等级、图集标准确定水平分布钢筋、竖向分布钢筋和拉筋的构造
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发