土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 跨中挠度验算

跨中挠度验算

发布于:2024-02-27 11:53:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

1、挠度验算依据

挠度计算应满足《混规》7.2.2中规定

图片

ψ——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数,当ψ<0.2时,取 ψ=0.2;当ψ>1.0 时,取ψ=1.0;

Ate——有效受拉混凝土截面面积;对受弯、偏心受压和偏心受拉构件,取 Ate=0.5bh+(bf-b)hf,此处,bf、hf 为受拉翼缘的宽度、高度;

As——受拉区纵向钢筋截面面积;

Mq——按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值(x方向);

ftk——混凝土轴心抗拉强度标准值;

αE——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值,αE=Es/Ec;

ρ——纵向受拉钢筋配筋率;

γf'——受拉翼缘截面面积与腹板有效截面面积的比值。

2、在本实例中给出的数据如下:

(1)、挠度和裂缝验算参数:

 Es=200000N/mm? 

 Ec = 29791N/mm?

 Ftk=2.01N/mm?    

 Fy= 360N/mm?

(2)、在荷载效应的准永久组合作用下,受弯构件的短期刚度 Bs:

 ①、σsq = Mq / (0.87 × ho × As)  =3.35×1000000/(0.87×73×251) 

=210N/mm?

 、Ate=0.5×b×h=0.5×1000×100= 50000mm?

ρte = As / Ate =251/ 50000=0.00502

 ③、ψ=1.1 - 0.65 × ftk / (ρte × σsq)

          =1.1-0.65×2.01/(0.00502×210)

          =1.100-1.239

          =-0.139

   当ψ<0.2时,取ψ=0.2,因此最终ψ取为0.2。

 ④、受压翼缘面积与腹板有效面积的比值 γf'

     矩形截面:γf' = 0

 ⑤、钢筋弹性模量与混凝土模量的比值 αE及配筋率ρ

αE =Es / Ec =200000/29791.5 = 6.713

ρ= As /(b × ho)=251/(1000×73)=0.0034

 ⑥、钢筋混凝土受弯构件的 Bs :

 Bs=Es×As×ho?/[1.15ψ+0.2+6×αE×ρ/(1+ 3.5γf')]

=200000×251×73?/[1.15×0.2+0.2+6×6.713×0.0034/(1+3.5×0)]×10^-9

 =729.03kN·m?

(3)、考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数θ

  按《混规》第 7.2.5,当ρ'= 0时,θ=2.0

(4)、受弯构件的长期刚度 B,可按下列公式计算:

  B = Bs / θ= 471.81/2 = 364.52kN·m?

(5)、求挠度f:

图片

根据《混规》3.4.3规定:

当  L0<7m 时,挠度限值为 L0/200;

当 7≤L0≤9m时,挠度限值为 L0/250;

当 L0>9m时,挠度限值为 L0/300。

因此本案例最终的挠度 f 为:

f = 0.00244× 4.8×4.20^4/364.52 = 10mm

(【tips】荷载准永久组合:3.83+0.5x2=4.83kN/m2)

f / L = 10/4200= 1/420<4200/200,满足规范要求!

附:《混规》挠度限值

图片



来源网络,如有侵权请联系删除


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

    2024-02-27 16:53:27

    回复 举报
    赞同0

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双向板配筋计算

一、设计依据 根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)中9.1.1规定 9.1.1 混凝土板应按下列原则进行计算: 1 两对边支承的板应按单向板计算; 2 四边支承的板应按下列规定计算: 1)当长边与短边长度之比小于或等于 2.0 时,应按双向板计算;

回帖成功

经验值 +10