2024年2月23日凌晨4时39分,南京市消防救援支队指挥中心接到报警,雨花台区明尚西苑6栋发生火灾。 本次事故现场明火于当日上午6时左右被扑灭,现场搜救工作于下午2时全部结束。 事发明尚西苑小区,6栋共有2个单元,其中发生火灾的第2单元有256户、居住人口762人。 截至23日24时,事故共造成15人遇难,44人在院治疗,其中,1人危重,1人重症,42人伤情较轻。 经初步分析,火灾为6栋建筑地面架空层电动自行车停放处起火引发,具体原因正在进一步调查。
事件消防:15人遇难!南京居民楼火灾亲历者讲述逃生经过,小区曾因电动车停放存消防隐患引发投诉和媒体关注
结合网络信息,建筑通风采光井是火灾蔓延的关键!
另外一起类似火灾:
2023年4月3日17时09分,江宁区消防救援大队发布消息:大里聚福城小区发生一起火情:4月3日凌晨2时55分。大里聚福城小区怡景园高层住宅天井发生火灾,市消防指挥中心立即调集消防救援力量赶赴现场处置。市、区消防救援力量到场后第一时间疏散居民进行火灾扑救,凌晨3时40分,现场处置完毕。
经初步勘察,现场燃烧物质为空调外机及天井内堆放的杂物等。火情中造成一名居民昏迷,经送医抢救无效身亡。目前,起火原因正在调查中。
(《火灾动力学》中的风助蔓延模式,这种火场快速蔓延的现象,既不是虹吸效应,也不是烟囱效应,而是壕沟效应(Trench Effect),以1986年的伦敦国王十字架地铁站火灾而闻名于世。通常发生在有坡度的上升壕沟(如地铁的上下入口电梯)中,如果这种壕沟是垂直的,就是发生在建筑凹角落的蔓延情况。)
大家不要以为上图的楼梯是一部,这种楼梯设计叫做剪刀梯,出入口分别设置在两侧,中间有防火墙,是算做两部楼梯的。 但是这样的布局大家看一下,两个边户是没多大问题的,都可以做到南北的通透 ,但是两个中间户因为北侧正好是核心筒,所以只能在南向开窗,甚至有的房间只能把窗开在凹槽里,采光很差,更重要的是根本无法做到南北通透。
后来为了解决中间户不能南北通透的问题 , 设计上做了”创新” ,把两部楼梯和两部电梯分设在两边,中间靠一个连廊连通(见下图),我们把这种设计叫作“分离式核心筒”。这样的设计布局,边户获得了更好的通风和采光,同样中间户也可以做到了南北通透。
正所谓存在即合理,”连廊“之所以大量被应用,必然拥有着它的价值。那么,”连廊”在建筑设计当中被推崇的原因到底是什么?我们发现不外乎是以下两点。
一方面,“连廊”可以起到消防疏散的作用,即在发生火灾之时,“连廊”可以成为一个“避难岛”,暂时可供居住者躲避风险,同时成为求援的通道。
另一方面,“连廊”能够让中间户彻底“改头换面”。
对于常见的高层塔楼,多为品字型设计,也就是我们通常所说的两楼三户或者两梯四户结构,中间户型会和边户形成一个“品”字。
在这种设计当中,只有边户属于南北通透,而中间户往往会失去通透性,产生空气不流通、采光差等诸多弊端,让居住者感到十分压抑。
不但如此,”连廊“还同时给居住者带来诸多如隐私安全等方面的问题。显然,”连廊“设计的初衷是好的,但它却似乎不堪重托。
住宅设计规范 GB50096-2011
7.1.3 卧室、起居室(厅)、厨房应有直接天然采光。
7.2.1 卧室、起居室(厅)、厨房应有自然通风。
某小区内天井俯视图
内天井仰视图
民用建筑设计统一标准 GB50352-2019
6.7.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并应能承受现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009及其他国家现行相关标准规定的水平荷载。
2 当临空高度在24.0m以下时,栏杆高度不应低于1.05m;当临空高度在24.0m及以上时,栏杆高度不应低于1.1m。上人屋面和交通、商业、旅馆、医院、学校等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应小于1.2m。
3 栏杆高度应从所在楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,当底面有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位时,应从可踏部位顶面起算。
住宅设计规范 GB50096-2011
住宅建筑规范 GB50368-2005
5.2.2 外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高,六层及六层以下不应低于1.05m;七层及七层以上不应低于1.10m。栏杆应防止攀登,垂直杆件间净距不应大于0.11m。
三、各省市的消防技术难点操作指南
《海南》7.3:民用建筑内不宜设置内天井,当需要设置时,天井的最短边尺寸应满足以下要求:1、建筑为多层建筑时,最短边尺寸不应小于6m;建筑为高层建筑时,最短边尺寸不应小于13m。2、当尺寸不符合上述要求时,应满足以下要求:1)天井周边的窗槛墙不应小于1.5m;2)开向天井的窗洞口应采用固定或火灾时可自行关闭的甲级防火窗。
1.3.1.1:同一防火分区的封闭内天井,或者一侧敞开的内天井相对外墙之间间距可参照《指南》P170页对于平面布置中存在凹口的同一座民用建筑,凹口两翼的间距要求。
《福建》4.2:住宅建筑的天井应按图 4.2(A≥2.0m,B≥A 且≥2.5m,C≤A /3)设计。敞开式外廊两侧的栏杆,除底部设置高度100mm的反口外,应采用通透式栏杆。
《江西》13:由两端前室与开敞外廊组成的住宅疏散设计,其前室窗口与同侧周边的门窗洞口距离不应小于1.0m,与转角的门窗洞口距离不应小于2.0m,开敞外廊与周边门窗洞口距离不应小于2.0m,前室与开敞外廊连接处不设门,见图13.1。《江西》15:住宅开敞外廊具有前室功能时,应与周边门窗洞口距离不小于2.0m,如果周边门窗洞口为防火门窗且满足《建筑设计防火规范》相关要求时,距离不限。
《西安》6.6:高层住宅建筑的天井不宜设置成内天井,当天井设置为U 型且以连廊联系时,其开口处不应小于 4m;设置的连廊应为敞开式连廊;开向天井的门窗洞口距离敞廊不应小于2.0m。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
时事快讯
返回版块1.05 万条内容 · 69 人订阅
阅读下一篇
世界杯,我们又来承包项目了!近日, 中国铁建 和 沙特 SAMA建筑承包公司组成的联合体 中标 沙特 吉达体育场及周边体育村项目, 项目计划于2024年2月开工建设,2026年完工, 建成后将用于举办 2034年沙特足球世界杯
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发