1.室外雨水系统构成的三个层次:
(1)源头减排雨水系统,处置常年(重现期2年)以内的雨水;
(2)传统(灰色)雨水系统,处置重现期3~5年以内的雨水;
(3)溢流雨水系统或超标雨水排放系统,处置约50年重现期以内的雨水。
2.室外传统雨水系统的设置需重点关注两个方面:
(1)一是传统雨水系统和源头减排系统的衔接;
(2)二是传统雨水系统的管径设计标准。
3.传统雨水系统和源头减排系统的衔接:
(1)传统雨水系统应汇集源头减排雨水系统的汇水面溢流雨水以及非硬化面的雨水。
(2)源头减排系统的地表面入渗设施应设置雨水口或明沟汇集且符合下列要求:
a.下凹绿地内雨水口:应高于绿地地面,且比近旁的路面稍低些。
b.入渗植草沟内、生物滞留设施内雨水口:标高应与植草沟和生物滞留设施的有效储水水位线持平。
c.透水铺装地面的溢流雨水:可排入路边的下凹绿地、植草沟,生物滞留设施,或设置排水明沟汇集,也可在地面上设置雨水口。
d.雨水口:可采用传统的雨水口,可不具备拦截雨水中固体颗粒的功能。
(3)埋地入渗系统、雨水收集回用系统、调蓄排放系统,其汇水面上的溢流雨水:
(1)宜通过雨水储存设施溢流,溢流水位应不低于储存设施的设计有效储水水位;
(2)溢流雨水应接入小区的传统雨水排放系统。
4.传统雨水排放系统的管径:
(1)设计重现期:3~5 年。
(2)降雨历时:10 分钟。
(3)管径的计算、设计:从安全角度出发,管径依然按没有源头减排系统的条件计算、设计,即维持计算方法从而管径不变。(此做法提高了传统雨水系统的重现期排放标准)。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!