防雷接地是建筑物防雷系统的重要组成部分,其施工工序流程包括基础接地和楼层防雷接地两个阶段。基础接地阶段主要包括接地体安装、接地线连接和接地电阻测试等工序,而楼层防雷接地阶段则包括避雷带安装、引下线连接和接闪器安装等工序。本文将图文解析这两个阶段的施工工序流程。

▌01  工序流程和控制要点

(1)工序流程

基础内桩基引下线施工→接地扁钢敷设→柱内引下线施工→均压环焊接→门窗接地施工→等电位箱施工→屋面避雷网焊接→接地电阻测试→接地标识制作和安装。

(2)控制要点

搭接焊缝长度、引下线标记、等电位箱安装、屋面避雷网施工、接地电阻测试共五个方面。

▌02 基础接地及楼层防雷接地施工工序流程

(1)基础接地施工工序流程图文解析:

1、基础接地母线在穿越柱基时,预埋热镀锌接地扁钢,并与柱内引下线可靠焊接。

2、基础接地母线在穿越挡墙时,预埋热镀锌接地扁钢,并与墙体内引下线可靠焊接。

3、埋地接地扁钢的埋设深度符合设计和规范要求。

(2)楼层防雷接地施工工序流程图文解析:

1、柱内引下线与梁内均压环可靠焊接,采用双面焊接,焊缝长度符合规范要求。

2、梁内均压环焊接,采用双面焊接,焊缝长度符合规范要求。

3、外墙铝合金门窗预留接地连接板,与柱内引下线可靠焊接。

4、卫生间等电位用预留接地钢筋,与均压环可靠焊接。

5、卫生间等电位箱安装标高准确,与砌体间的填塞采用瓜米石且填塞饱满。

6、等电位箱安装完成后与墙面平齐,箱内整洁干净。