土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一栋超高层剪力墙结构的设计流程(2)

一栋超高层剪力墙结构的设计流程(2)

发布于:2024-02-22 23:35:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

NO.1 超限审查


概述


超限审查应在施工图开展之前进行。超限审查报告一般包括如下部分:

【1】项目概况、结构规则性分析

也就是常规的电算及其结果分析,对各类不规则项进行汇总并提出应对措施。此部分内容比较常规。

但也有特别之处:底部加强区周圈剪力墙的抗震等级一般要提升一级

注:超高层剪力墙结构的底部加强区周圈剪力墙是塑性铰产生的部位,对整体结构来说非常重要,一般要从一级提升至特一级,墙身钢筋配筋率0.4%。整体计算时应采用两个软件计算。

【2】小震弹性时程分析

是对常规电算的补充分析,常规电算的抗震分析是基于反应谱法,而弹性时程分析则基于地震波。

注:反应谱法与时程分析法,可以类比为板的常规计算方法与限元分析方法之间的关系。也就是说,常规项目用反应谱法,特殊或重要项目要用时程分析方法来验证(补充分析)。

【3】中、大震分析

选定性能目标性能目标D,即:

图片

设计人也可能不是超限报告的编写人,但应该了解超限报告的内容,尤其是各类分析所形成的结论要点,以便于与报告编写人精准沟通,得到用于施工图的设计指导意见


NO.2 时程分析


多遇地震


【1】计算目的:对反应谱法进行验证性补充分析

【2】计算流程(以YJK为例)

?打开弹性时程分析模块,点地震波选择读取前处理参数

?添加地震波(如果已有地震波则删掉),点自动筛选,其中的Tg不要改,是自动读取前处理的。

注:加速度峰值应相同,8度0.2g按规范其地震加速度时程曲线最大值为70cm/s2.

?天然波、人工波均全选备用,对于高层要勾选持续时间的两个复选框;第1阶周期改为第1-3阶周期,最后点筛选地震波组合

注:规范要求地震波的持续时间不宜小于建筑结构基本自振周期的5倍,且不小于15s,时间间距可取0.02s.

?点击第1组结果(认为是最优的组合),确定(自动生成最优的2组人工,5组天然),选波完成,回主界面计算。

注:不建议采用1组人工波+2组天然波的组合,这种组合在选波合理性方面不太好满足规范的限制要求。

【3】主要结论(也是设计人向超限报告编制人索要的结论)

根据时程分析得到的楼层地震剪力放大系数值放大部位

NO.3 中震分析


设防地震


【1】计算工具:可采用YJK,但弹塑性变形一般用PKPM.

【2】计算参数(供参考)

?场地特征周期同小震;最大地震影响系数按高规表4.3.7-1:

图片

注:本案例取0.45(设防地震).

?结构阻尼比取6%

?连梁刚度折减系数取0.30.

?荷载作用分项系数取1.0.

?不计入不同抗震等级的内力调整.

?不考虑风荷载。 

【3】计算内容

?墙肢小偏拉验算(本项为重点).

注:按超限审查要点,平均名义拉应力不小于1.5倍混凝土抗拉强度标准值时,应设置型钢承担拉力。因此本项为中震计算的重点,需要经计算确定哪些墙肢需要设置型钢

?大开洞楼层板的验算(本项目没有)。 

?关键竖向构件承载力按照标准值复核。(指底部加强区墙体)

?其他竖向构件承载力按照极限值复核。(除底部加强区之外的墙体)

?所有构件满足抗剪截面限制条件。(所有剪力墙,柱,连梁,框架梁)

?中震下桩基验算。

?静力弹塑性下位移≤4倍小震下弹性变形 。

【4】主要结论(也是设计人向超限报告编制人索要的结论)

?需要设置型钢的墙肢位置及层数。

?个别需要加强的构件(若有)

注:除第一项墙肢小偏拉验算外,其它复核一般是弹性计算控制(小震起控制作用),大多不需要进行额外加强。



NO.4 大震分析


罕遇地震


【1】计算工具:建议采用PKPM.

【2】计算参数(供参考)

?场地特征周期同小震;最大地震影响系数按高规表4.3.7-1:

图片

注:本案例取0.90(罕遇地震).

?结构阻尼比取7%

?框架梁刚度系数取1.0连梁刚度折减系数取0.1.(框架梁、连梁刚度进一步退化)

?荷载作用分项系数取1.0.

?不计入不同抗震等级的内力调整.

?不考虑风荷载。 

?承载力抗震调整系数γRE取1.0.

【3】计算内容

?竖向构件满足抗剪截面限制条件.

?关键构件承载力按极限值复核。(本项为重点).

注:关键构件是指底部加强区墙肢,不论是正截面纵向抗弯钢筋还是斜截面水平抗剪钢筋均为大震极限值起控制作用。因此本项为大震计算的重点,需要经计算明确墙肢配筋值

?复杂楼板应力验算,楼板应力按照极限值复核。 

?结构整体承载力达到极限值后维持稳定降低5%.(按照静力弹塑性方法估算)  

【4】主要结论(也是设计人向超限报告编制人索要的结论)

?关键构件(底部加强区墙肢)的竖向筋及水平筋数值。

?经大震弹塑性分析,得到的其它个别需要加强的部位。


NO.5 归纳


小结


根据上文内容,再次归纳超限报告重点结论

【1】底部加强区周圈墙体抗震等级提高及其配筋率、复杂平面楼板加强措施、不规则性应对措施。来自常规小震分析

注:复杂平面包括开洞、内收、凹凸等。

【2】楼层剪力放大系数来自小震时程分析

【3】加型钢墙体部位、层数(来自中震分析)。

【4】底部加强区墙肢的配筋数值;及其它个别需要加强的部位来自大震分析


来源网络,如有侵权请联系删除

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 超高层剪力墙结构分析与设计实践
    某超高层住宅为地上50层,主体结构高度167.95m,为超B级高度剪力墙结构,结构分析设计时从抗震概念出发,采用多种计算软件和计算模型进行分析,并在设计时采取有针对性的抗震加强措施。最后对剪力墙结构设
  • 浅析超高层剪力墙结构的桩基布置及选型
    随着城市发展进程越来越快,高层建筑迅速增多,而在房地产行业高速发展的同时,开放商对成本控制的要求也越来越严格,而高层建筑结构的桩基础在结构成本中又占了较大比例,因此桩基设计不仅要满足结构计算要求,而且
  • 浅谈高层剪力墙结构的设计
    城市离不开建筑,建筑又是创造生活的一种手段。如今,高层建筑已成为城市建筑、地域生活的主流。文章从剪力墙结构设计的基本概念谈起,浅谈剪力墙结构受力特点和设计的若干建议,以供设计者参考。
  • 超高层框支剪力墙结构施工图(全套)
    本图纸为某超高层框支剪力墙结构全套结构施工图,6度区商住楼,为超限项目,共分3个单元,每个单元均为:地上43层,房屋高度132.450m,底部3层为大空间商场,采用框支转换形式,上部住宅剪力墙转换率高
  • 某酒店超高层剪力墙结构商业楼施工组织设计
    本工程为项目二期——XX酒店工程,工程开工时,项目一期1#办公楼、商业办公楼主体结构已封顶,一期地下室与XX酒店地下室距离较近,施工总平面布置时,需考虑一期的施工情况。
  • 框架剪力墙结构超高层电视中心施工组织设计
    XX电视中心工程位于XX市福田中心区深南大道与新洲路交汇处的西北角,这里三面有城市绿地环绕,面临城市干道,交通便利。本工程为电视节目演播、制作、传输并兼有对外开放开展电视文化活动的大型综合建筑。建筑用
  • 框支剪力墙超高层塔楼结构优化报告2017
    本文档为框支剪力墙超高层塔楼结构优化报告2017,包括:项目概况 室顶板结构选型与经济分析 商业中庭大跨度梁结构选型及经济分析 屋面大跨度梁结构选型及经济分析 基础方案选型报告 设计依据规范 结构形式
  • 超高层框架剪力墙酒店结构设计施工图
    由于设计文件太大,我只将梁板墙柱施工图上传,仅供参考。大家可以结合图纸和规范对比进行学习。必定受益。
  • 本文档资料为深圳]超高层住宅楼施工组织设计(剪力墙结构) ,内容详细清晰,具有很高的参考价值,可下载参考使用。
  • 深圳超高层住宅楼施工组织设计剪力墙结构
    [深圳]超高层住宅楼施工组织设计(剪力墙结构)[深圳]超高层住宅楼施工组织设计(剪力墙结构),详见附件
  • [深圳]超高层住宅楼施工组织设计剪力墙结构)
    本工程地下室部分共三层,地下三层~地下一层层高分别为4.90、3.60 、6.40m。楼板面大面标高为-14.300、10.200、-1.700。所有的砌体材料为蒸压加气混凝土砌块,内隔墙为强度级别A
  • [深圳]超高层住宅楼施工组织设计剪力墙结构)
    本资料为 深圳]超高层住宅楼施工组织设计(剪力墙结构),包括:酒店标准层平面图,住宅标准层平面图,平面示意等,设计规范,内容详实,可供设计师参考
  • 剪力墙结构的分析和设计
    1、短肢剪力墙结构的控制和设计 2、剪力墙边缘构件设计及配筋控制 3、剪力墙组合配筋的合理选取
  • 框支剪力墙结构的设计
    结构形式更多样的方向发展通常上部楼层布置为住宅,下部楼层作商场使用。为了满足建筑功能的要求,上部需要小开间的轴 线布置和较多的墙体以满足住宅的要求;下部则要求有尽可能大的灵活空间,柱网要大,墙要尽量
  • 剪力墙结构的分析以及设计
    本资料为剪力墙结构的分析和设计,主要内容: 1.短肢剪力墙结构的控制和设计 2.剪力墙边缘构件设计及配筋控制
  • 重庆某超高层剪力墙住宅群施工组织设计
    重庆某超高层剪力墙住宅群施工组织设计 包含 程简介:工程名称:**化工厂旧城改造项目二期二标段(2~4#楼)工程;建设单位:重庆**置业发展有限公司;监理单位:重庆**工程监理公司;施工单位:重庆**
  • 超高层结构的简化分析研究
    本项目介绍了超高层结构去除次要构件( SMR) 、等效柱( WCA) 、去除次要构件与等效柱组合( SMR + WCA) 和层模型( SM) 四种简化分析方法,并编制了超高层结构简化分析软件。
  • 高层框架及剪力墙结构的侧移优化设计
    提出了考虑侧移约束的高层框架剪力墙结构的最小重量优化方法,以取代以往对杆件的繁琐日不可靠的手工调整。对一些实际情况如设计变量的离散性问题作了合理的考虑。所提出的方法可有效地应用于高层建筑的抗侧移设计。
  • 经典超高层剪力墙住宅结构设计施工图

    该工程为经典超高层纯剪力墙住宅结构设计施工图,内容包含结构设计说明,基础平面布置图,基础详图,剪力墙布置图,各层梁配筋图,各层板配筋图,楼梯配筋详图, 节点大样<

阅读下一篇

一栋超高层剪力墙结构的设计流程(1)

NO.1 项目情况 概况 本项目是一栋软土地区的超高层建筑,使用功能为酒店公寓(首层商业),全楼设置有两个避难层,建筑

回帖成功

经验值 +10