土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 多联机室外机布置要求

多联机室外机布置要求

发布于:2024-02-22 22:22:22 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]


一、国标图集要求



二、厂家资料(以下资料来自网络)


1、室外机布置在屋面中间位置,因为建筑概 造型要求四周为坡屋顶造型,遮挡大概3米高 外机布置要求。


2、某项目层高 3.9米,梁高暂按 1米,每层设一个机房,4台22HP多联机室外机如下图双排摆放是否可行?

该项目机房情况需校核计算三个方面:1、机房尺寸和层高是否满足设备   摆放要求;2、空调通风格栅/百叶窗 面积是否满足散热要求;3、设备机外静压是否满足双层导流风帽压损的要求;
1、机房尺寸和层高
① 机房深度 ≥留 吸风侧预留300+设备厚765+面板侧预留500+设备深度765+ 面板侧留预留 500=2330;
② 机房高度≥基础高100+设备高1657+导流风帽高700+预留空间100+第二层导流风帽高 500=3057;
③ 机房宽度>2* 设备宽 1240+3* 侧面预留空间200=3080(但仍需校核格栅/) 百叶窗散热面积);由图示可知,机房宽度和深度满足设备摆放要求;机房高度稍微欠缺,但是通过异型弯头可勉强实现。
2、空调通风格栅/ 百叶窗面积
由于空调吸、排风在同一侧,通风面积应满足:吸风风速<1.6m/s ;排风风速   6~9m/s 。查询《大金多联机室外机通风百叶窗面积速算表》可知,在导流风帽高度 550mm ,百叶开口率 80% 时,22HP 模块需要散热面积不小于4.21㎡。该机房4台 22HP模块共需 16.84 ㎡ ㎡高。假设机房净高 2.9m全部做成格栅/ 百叶的情况下,格栅/ 百叶宽度需>16.84 ÷2.9 ≈5.8米。综上,该机房情况不满足空调散热需求,建议调整机房宽度≥5.8米,4台设备单排摆放即可。
3、某项目高女儿墙高 5 米,多联机室外机集中摆放在屋顶,是否可行?如果可行,室外机摆放需满足什么条件?

4、楼层机房内安装的多联机室外机安装间距有什么要求?
5、套内面积110 ㎡户型外机选型、外机尺寸及空调位尺寸?
回复:为 套内面积为110㎡的户型空调主机选型根据房间数量及厨房等特殊空间的要 需求不同,外机一般需要 6HP或7HP主机,空调位最小尺寸1240*470mm。空调位尺寸 需同时满足维修空间,安装空间及散热空间的要求。

6、空调机位百叶通风率规范图集中的相关要求?
目前相关图集及国标中未见对空调机位百叶通风率的规定,建议百叶通风率≥80%,不要采用防雨百叶。但国标《多联式空调(热泵)机组应用设计与安装要求》GB/T27941-2011中对室外机组进、排风风速有明确规定,在满足该风速要求的前提下百叶通风率可适当放宽

三、户式VRV系统

1.三相电源,侧出风

2.单相电源,侧出风

3.三相电源,顶出风

以上图片来自网络

4.注意,无论是顶出风还是侧出风室外机,如果放在窗下,需要与建筑核实,确保空调外机不影响开窗且不能遮挡室内事先。若不满足要求,需要让建筑专业考虑调整空调位布置或者增加尺寸。
四、户式VRV空调外机开发商要求
1、住宅(恒大)

2、住宅(万科)

2、裙房商业(恒大)

五、规范标准依据
DBJ50_T-167-2013建筑外立面空调室外机位技术规程(重庆标准)

六、文献

1、论文一(摘自制冷空调,2019年11月底19卷第11期 李海平 刘万龙)

由上图表中可知,各厂家室外机的尺寸相差不多。

室内外机高差:室外机在室内机之上,最大高差50m;之下40m。

2、论文二(摘自制冷空调,2011年4月底11卷第2期 张焜)


版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

    2024-02-29 10:17:29

    回复 举报
    赞同0

暖通资料库

返回版块

25.41 万条内容 · 633 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

杭州某大型商业综合体空调设计

1 工程介绍 该项目位于浙江省杭州市钱江世纪城,为大型地铁上盖商业综合体,是为2023年杭州亚运会技术官员提供住宿、餐饮及商业服务的场所。项目总建筑面积为26.4万m 2 ,业态为酒店(南向)、办公(北向)和商业(中间),如图1所示。其中酒店面积为5.00 万m

回帖成功

经验值 +10