变风量空调系统的送回风口与气流组织设计设计,应符合下列要求:
1、各末端送风量应按如下原则确定:
(1) 采用节流型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置的设计风量;
(2) 采用串联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置内置风机的风量;
(3) 采用并联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应采用一次风设计风量或按末端装置最小一次风风量与内置风机的风量之和中的较大值。
2、节流型末端装置的送风口应具有在风量变化时满足空调区气流组织的要求。
3、当房间净高不超过 3.0m 且全年以供冷为主时, 变风量空调系统 可采用上送上回或上送下回的气流组织形式,其回风口与送风口的距离不应导致送风气流的短路;当房间净高较高或冬夏都对气流组织要求较严格时,宜采用风机动力型末端装置,或者采用地板下送风方式。
若变风量空调系统的送风口选择不当,送风口风最的变化会影响到室内的气流组织,影响室内的热湿环境无法达到要求。
①、根据不同的末端装置,确定不同的送风量。
②、采用节流型末端装置时,送风口的风量总是在不断变化的。
③、风机动力型末端装置能够保持空调区的送风量基本不变,当其一次风变风量时,对气流组织的影响比较小。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 598 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发