土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 灭电动自行车火灾,简易喷淋还是悬挂干粉强?看实验!

灭电动自行车火灾,简易喷淋还是悬挂干粉强?看实验!

发布于:2024-02-20 14:14:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


场地设置

为保证实验的科学性,青羊区消防救援大队和西南交大火灾科学实验室搭建了约30平米左右的模拟车棚进行实验测试,电动自行车均采用 锂电池系统 。实验车棚设置有 自动喷水装置、悬挂式干粉灭火器和独立式感烟装置 等主动防火灭火预警设施设备,同时在场内设置实时温度感应、烟气监测、视频拍摄等设备,通过一系列现代化设备实时搜集此次实验数据。

         

实验过程

实验模拟了电动自行车停车棚由外来火种遗留车棚内引发火灾,火灾发生后约 3分钟 ,实验车棚的顶棚烟气温度达到了 64.6度 左右,简易干粉灭火系统启动,随后简易自动喷水装置启动。在之后的 10分钟内 ,烟气层温度基本维持在 50度 左右,但相邻的电瓶车却没有被引燃。随后,实验人员关闭自动喷水装置阀门并停止供水, 不到7分钟 ,相邻的电瓶车被引燃并发生猛烈燃烧, 之后1分钟内 ,实验车棚内烟气层平均温度升高至 720度 左右,最高温度达到 900度以上 ,之后二次开启简易自动喷水装置, 3分钟内 ,顶棚烟气温度降 低至100度左右

         

实验结论

简易自动喷水装置在预防电动车棚起火中的作用要比悬挂式干粉灭火器有效得多,它可以有效降低火场温度,能够对防止火灾蔓延甚至扑灭火灾起到重要作用;独立式感烟装置可以对初期火灾进行预警。

简易自动喷水装置、悬挂式干粉灭火器和独立式感烟装置在预防电动车棚起火中的作用, 从实验的情况来看,火灾发生1分41秒,感烟报警器最先触发报警,整个实验都在发出报警声,直到最后被火融化,是简单有效的火灾报警装置。



悬挂式干粉灭火器触发灭火瞬间十分震撼,喷射的干粉有遏制火灾蔓延的作用,但是喷洒范围、时间有限,     如果采用这种灭火装置要多悬挂一些灭火器,提高密集程度、增加灭火效果。

简易自动喷淋系统 能够持续控制火势的蔓延和发展, 是应对电动车棚火灾简单有效的方式      

     
     
      简易自动喷水装置首次开始工作       
     
△简易自动喷水装置二次开始工作         

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    好资料,学习啦,谢谢楼主分享

    2024-03-04 08:03:04

    回复 举报
    赞同0
  • lxfei1991
    lxfei1991 板凳

    感谢楼主分享,如果能看到视频就更震撼了!

    2024-02-29 10:26:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防工程施工全过程的质量控制管理

一、消防工程施工前期的准备工作 1、建设工程项目五方责任主体进场后,在项目开工前,由建设单位组织设计、施工、监理单位进行设计交底和图纸会审,并对交底和会审进行记录。 设计交底的意义:鉴于设计单位在项目设计过程和消防设计审查过程中,存在较多工作细节,施工图纸交底是否详尽清晰,直接影响现场人员对设计图纸的理解,如对重要内容理解错误,容易导致工程出现重大偏差,当消防验收阶段发现问题时,工程已接近完工,整改难度极大,造成重大损失。

回帖成功

经验值 +10