土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家庭线路达到了350伏

家庭线路达到了350伏

发布于:2024-02-17 11:48:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
新建的房子,上下三层安装的LED吸顶灯关掉开关晚上还亮,开关控制的火线,也调换过电源线没有变化。把灯芯拿下来关掉开关不亮,放回灯罩又会亮,固定灯罩底座用的塑料膨胀管,屋里所有电气都关掉,插座上也不插任何东西,这时把灯拆下来测量这个灯的零线和灯罩底座有280伏,打开开关测量火线和底座有350伏。零线火线一直都是230伏。闸刀上只留一根火线,零线拆下来闸刀推上,这是测量零线和墙上的螺丝钉有180伏。闸刀拉下来测量零线火线与墙上螺丝钉没有任何电压。请问墙上怎么会有电,这个问题怎么解决啊?闸刀拉下来测量过零线火线之间也没有交叉。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • kolapika
    kolapika 沙发

    这个问题明显是PE线(你说的“灯罩”和“墙上螺丝钉”都与之连通或等电位)带相电压的故障,该故障长期存在,且与房间内电源不同相

    1、如果新建三层房子是独栋,且进线电压是单相交流220V,则故障点在房子外不远处,可以找专业电工去附近检查下,或者将房子内等电位联结做好,并把进户处的总等电位接地(主要是将引入户内的PE线接地,屏蔽从户外引入的危险电位)。

    2、如果新建三层房子是独栋,且进线电压是单相交流380V,且你说的“屋里所有电气都关掉”只是某一层而不是房子三相总开关,则故障点可能在房子内其他层;若关掉的是三相总开关,则故障点还是在房子外,不排除在该房子电表与三相总开关之间。

    2024-02-18 09:33:18

    回复 举报
    赞同0
  • kolapika
    kolapika 板凳

这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这才是布线的最高境界.....

  机房布线咱们之前分享过不少,今天重新把这些图片按颜色梳理一下,会给你们一种很震撼的感觉,对于强迫症来说,太治愈了。。。

回帖成功

经验值 +10