土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大底盘多塔楼模型,如果取底盘的各振型周期?

大底盘多塔楼模型,如果取底盘的各振型周期?

发布于:2024-02-16 22:51:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

大底盘多塔楼模型,前几届振型往往是塔楼的平动,底盘裙房的振型往往在靠后很多。在YJK模型中如何正确读取裙房的整体振型周期?

image.png

image.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tt-ljq
    tt-ljq 沙发

    有n塔,他就前面n个是各自的第一阵型,n 1~2n各自的第二阵型,如此类推。

    2024-02-18 16:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • tumux_11846
    tumux_11846 板凳
    根据《建筑结构振动规范》GB 50011-2010规定,大底盘多塔楼模型的振型周期应当按照实际情况来确定。一般来说,可以通过结构动力分析软件进行模型分析,计算出底盘的各振型周期。振型周期是结构在地震作用下振动的周期,对于多塔楼模型来说,底盘的各振型周期的确定对结构的稳定性和安全性具有重要意义。建议在设计过程中,结合实际情况和规范要求,进行综合考虑和分析,确保结构的抗震性能符合要求。
    2024-02-17 19:00:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

约束边缘构件体积配箍率计入墙体水平钢筋的做法

关于约束边缘构件箍筋配置,优化公司经常会提出这么一条: 建议剪力墙约束边缘构件箍筋体积配箍率计入墙体水平分布钢筋的有利影响,以降低箍筋直径及间距的配置。 这一条规范是有出处的,作为设计人员确实不好反驳。《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010中第7.2.15条中明确说明“可计入箍筋、拉筋以及符合构造要求的水平分布钢筋,计入的水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%”。

回帖成功

经验值 +10