土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 这段墙体如何处理?
我现在手头一砖混的住宅楼,六层带阁楼,七度抗震。底层一侧有个地方开有大洞口(2.7m宽),按规范所有纵横墙交接处都应该加构造柱,另外这个2.7m的洞口两侧也要加构造柱,现在的问题是,纵横墙交接处的构造柱和洞口两侧加的构造柱离的太近了(400mm),如果都加构造柱的话,施工过程中,这段墙体会不会不稳定?该怎么处理?
跪求各位前辈大侠指教,晚生在此先谢过各位了

全部回答(4 )

  • yshe_1978
    我个人认为构造柱应该按规范设置,中间的墙体两侧就不做槎口,那样就有240X400的墙体,在施工时是可以稳定了!还有就是可以按4楼所说的做法!做2个构造柱钢筋设置,用砼一次整浇成一个整体!
    2008-04-21 16:24:21 来自 PC 评论 举报
  • man194956
    大于2.1米洞口必须加构造柱,且7度区内外墙交接处也必须设置
    建议1,沿洞口设置一个大的构造柱。
    2.设两个,中间用素混凝土一起浇筑
    2008-04-19 17:28:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 410 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10