土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除雾器差压屡为负数的原因及处理技巧

除雾器差压屡为负数的原因及处理技巧

发布于:2024-02-10 08:21:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]

除雾器差压屡为负数的原因及处理技巧

除雾器差压变送器用于测量除雾器差压,确保除雾器安全运行的设备。压力变送器+导压管,是除雾器差压测量系统的全部设备。设备虽然简单。但由于被测介质含有水汽、硫酸钙、亚硫酸钙、粉尘等各种成分,这些成分随着水汽凝结会堵塞导压管,造成差压变送器指示数值或者超量程,或者大幅波动忽高忽低,不能正确测量除雾器差压。解决上述问题的方法非常简单,我们只需要对压力变送器导压管进行疏通,即能使仪表再次投入,准确测量除雾器差压。但由于疏通后导压管会再次堵塞,热控人员管理设备众多,工作任务繁重,疏通的及时性和有效性不可避免地不尽人意。

为了除雾器差压表计更好、更及时的测定压力,便于运行人员实时监控,处理技巧:除雾器阀组就地气控箱里找到二级后C冲洗门开控制电磁阀出气管,截断出气管接个变径三通,2路大孔径分别接入电磁阀出气管、C冲洗门气缸开气管,小孔径串联一个止回阀接至除雾器差压测量导压管,如此改造,不影响C除雾器冲洗门操作,此门冲洗的同时,压缩空气通过止回阀吹扫除雾器差压测量导压管内部凝结水,C冲洗门关闭后,除雾器差压表计既能正常测量除雾器差压,如此改动,当除雾器压力波动大或读数为负压时,只需打开此冲洗门数秒钟即可,操作简单,使除雾器差压表计时刻准确,又大大减轻了热控维护的维护量。

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    除雾器正常运行是消除白烟的关键,资料对其运行中的常见问题进行了分析总结

    2024-02-11 08:42:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

大气治理

返回版块

5.1 万条内容 · 247 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常用 VOCs 末端治理技术(3)吸附法

常用 VOCs 末端治理技术(3)吸附法 1.原理 利用吸附剂与VOCs 污染物进行物理结合或化学反应并将VOCs 污染恢成分去除 2.适用范围 处理中低浓度的VOCs  3.优点 设备简单,技术成熟,易于自动化控制:投资较小,能耗低,去除效率高 4.缺点 不适用高浓度、高温有机废气,一般处理设备庞大,吸附剂容量受限,其再生、运行成本高 5.VOCs吸附剂主要包括以下几大类:活性炭、

回帖成功

经验值 +10