土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 现浇箱梁模板及满堂支架方案计算书

现浇箱梁模板及满堂支架方案计算书

发布于:2024-02-07 15:46:07 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]

1、 编制依据

1 )国家及地方政府、相关部委的法律法规、规章制度,建设单位的相关规定和要求;

2 )项目施工承包合同;

3 )本项目采用的标准、规范、规程等相关技术要求;

4 )我部对项目策划和与本项目相关的管理规定;

5 )我部对该项目的施工调查情况;

6 )我公司现有或可协调、组织、解决的施工装备和技术工艺。

2、 工程概况

**天桥,设计汽车荷载为公路 - II 级。上部结构为 17+34+17 米预应力砼连续梁,桥面净宽 7 米,箱梁顶宽 8 米,底宽 4.45 米,梁高 1.5 米,采用满堂支架施工;下构桥台均为柱式台,钻孔桩基础;桥墩为实体方墩,钻孔桩基础。

3、 现浇箱梁满堂支架布置及搭设要求

采用 WDJ 碗扣式多功能脚手杆搭设,使用与立杆配套的横杆及立杆可调底座、立杆可调托撑。立杆顶设二层方木,立杆顶托上纵向设 10 × 15cm 方木;纵向方木上设 10 × 10cm 的横向方木,其中在墩顶端横梁和跨中横隔梁下间距不大于 0.25m (净间距 0.15m )、在跨中其他部位间距不大于 0.3m (净间距 0.2m )。模板宜用厚 15mm 的优质竹胶合板,横板边角宜用 4cm 厚木板进行加强,防止转角漏浆或出现波浪形,影响外观。

底板腹板位置处采用立杆横桥向间距 ×纵桥向间距×横杆步距为 60cm × 60cm × 90cm 支架结构体系;翼缘板位置处采用立杆横桥向间距×纵桥向间距×横杆步距为 60cm × 60cm × 90cm 支架结构体系。支架纵横均设置剪刀撑,其中横桥向斜撑每 1.8m 设一道,纵桥向斜撑沿横桥每 1.8m 设一道。

门洞采用 C30 基础,基础形式为 50cm × 50cm × 950cm ,基础顶预埋 1cm 厚钢板与钢管连接;基础用 426 × 8mm 钢管作为立柱,钢管间距为 1.5 米,钢管柱顶焊接 1cm 50cm × 50cm 钢板,钢板上焊接双拼 I40b 工字钢作为横梁;横梁上采用 I40b 工字钢作为纵梁,纵梁间距为 60cm

4、 现浇箱梁支架验算

本计算书分别以 跨中和跨端 处为例,对荷载进行计算 ,并 对其支架 和门洞 体系进行检算。

4.1 荷载计算

4.1.1 荷载分析

根据本桥现浇箱梁的结构特点,在施工过程中将涉及到以下荷载形式:

 q 1 ——  箱梁自重荷载,新浇混凝土密度取 2600kg/m 3

 q 2 ——  箱梁内模、底模、内模支撑及外模支撑荷载,按均布荷载计算,经计算取 q 2 1.0kPa (偏于安全)。

 q 3 ——  施工人员、施工材料和机具荷载,按均布荷载计算,当计算模板及其下肋条时取 2.5kPa ;当计算肋条下的梁时取 1.5kPa ;当计算支架立柱及替他承载构件时取 1.0kPa

 q 4 ——  振捣混凝土产生的荷载,对底板取 2.0kPa ,对侧板取 4.0kPa

 q 5 ——  新浇混凝土对侧模的压力。

 q 6 ——  倾倒混凝土产生的水平荷载,取 2.0kPa

 q 7 ——  支架自重,经计算支架在不同布置形式时其自重如下表所示:

满堂钢管支架自重

立杆横桥向间距 × 立杆纵桥向间距 × 横杆步距

支架自重 q 7 的计算值 (kPa)

60cm×60cm×90cm

3.38

4.1.2 荷载组合

模板、支架设计计算荷载组合

模板结构名称

荷载组合

强度计算

刚度检算

底模及支架系统计算

⑴+⑵+⑶+⑷+⑺

⑴+⑵+⑺

侧模计算

⑸+⑹

4.1.3 荷载计算

  箱梁自重 ——q 1 计算

根据 设计图纸取跨中和跨端 两个代表截面进行箱梁自重计算,并对两个代表截面下的支架体系进行检算,首先分别进行自重计算。

①  跨中截面 q 1 计算

 

       根据横断面图,用 CAD 算得该处梁体截面积 A= 4.299 m 2 则:

     

1.2 的安全系数,则 q 1 25.12 ×1.2 30.14 kPa

注: B——  箱梁底宽,取 4.45 m ,将箱梁全部重量平均到底宽范围内计算偏于安全。

②  跨端截面 q 1 计算

 

   根据横断面图,用 CAD 算得梁体截面积 A= 8.098 m 2 则:

       

  1.2 的安全系数,则 q 1 4 7.31 ×1.2 56.77 kPa

  注: B——  箱梁底宽,取 4.45 m ,将箱梁全部重量平均到底宽范围内计算偏于安全。                              

4.2 结构检算

4.2.1 扣件式钢管支架立杆强度及稳定性验算

碗扣式钢管脚手架与支撑和扣件式钢管脚手架与支架一样,同属于杆式结构,以立杆承受竖向荷载作用为主,但碗扣式由于立杆和横杆间为轴心相接,且横杆的 “├” 型插头被立杆的上、下碗扣紧固,对立杆受压后的侧向变形具有较强的约束能力,因而碗扣式钢管架稳定承载能力显著高于扣件架(一般都高出 20% 以上,甚至超过 35% )。

本工程现浇箱梁支架按 φ48×3.5mm 钢管扣件架进行立杆内力计算,计算结果同样也使用于 WDJ 多功能碗扣架(偏于安全)。

  梁底 截面处

在中支点横隔板,钢管扣件式支架体系采用 60×60×90 cm 的布置结构,如图:

 

因为跨中处荷载小于跨端处,因此只需对跨端处进行验算。

①、立杆强度验算

根据立杆的设计允许荷载,当横杆步距为 90cm ,立杆可承受的最大允许竖直荷载为[ N =35kN (参见公路桥涵施工手册中表 13 5 碗口式构件设计荷载[ N =35kN 、路桥施工计算手册中表 13 5 钢管支架容许荷载[ N =35.7kN )。

立杆实际承受的荷载为: N=1.2 N G1K +N G2K +0.85×1.4ΣN QK (组合风荷载时)

        N G1K 支架结构自重标准值产生的轴向力;

        N G2K 构配件自重标准值产生的轴向力

       ΣN QK 施工荷载标准值;

②、立杆稳定性验算

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》有关模板支架立杆的稳定性计算公式: N/ ΦA+M W /W≤f

N— 钢管所受的垂直荷载, N=1.2 N G1K +N G2K +0.85×1.4ΣN QK (组合风荷载时), 同前计算所得;

f— 钢材的抗压强度设计值, f 205N/mm 2 参考《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表 5.1.6 得。

      A—φ48mm×3.5 ㎜钢管的截面积 A 489mm 2

      Φ— 轴心受压杆件的稳定系数,根据长细比 λ 查表即可求得 Φ

      i— 截面的回转半径,查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》附录 B i 15.8 ㎜。

       长细比 λ L/i

   L— 水平步距, L 0.9m

于是, λ L/i 57 ,参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》查附录 C Φ 0.829

M W 计算立杆段有风荷载设计值产生的弯距;

M W =0.85×1.4×W K ×La×h 2 /10

W K =0.7u z ×u s ×w 0

u z 风压高度变化系数,参考《建筑结构荷载规范》表 7.2.1 u z =1.38

u s 风荷载脚手架体型系数,查《建筑结构荷载规范》表 6.3.1 36 项得: u s =1.2

w 0 基本风压,查〈〈建筑结构荷载规范〉〉附表 D.4 w 0 =0.8KN/m 2

故: W K =0.7u z ×u s ×w 0 =0.7×1.38×1.2×0.8=0.927KN

La— 立杆纵距 0.6m

h— 立杆步距 0.9m

故: M W =0.85×1.4×W K ×La×h 2 /10=0.0536KN

W—  截面模量查表〈〈建筑施工扣件式脚手架安全技术规范〉〉附表 B 得:

 W=5.08×10 3 mm 3

4.2. 2 箱梁底模下横桥向方木验算

本施工方案中箱梁底模底面横桥向采用 10×10cm 方木,方木横桥向 跨端 截面处按 L 60cm 进行受力计算 实际布置跨距均不超过上述两值。如下图将方木简化为如图的简支结构(偏于安全),木材的容许应力和弹性模量的取值参照杉木进行计算,实际施工时如油松、广东松等力学性能优于杉木的木材均可使用。

 

跨端处 3米范围内 进行受力分析,按方木横桥向跨度 L 60cm 进行验算。

  方木间距计算

q q 1 + q 2 + q 3 + q 4 47.31 +1.0+2.5+2 × 3 = 158.43 kN/m

M (1/8) qL 2 =(1/8)× 158.43 ×0.6 2 7.1 kN·m

W=(bh 2 )/6=(0.1×0.1 2 )/6=0.000167m 3

则:  n= M/( W× δw )= 7.1 /(0.000167×11000×0.9)= 4.3 ( 取整数 n 5 ) d B/(n-1)= 3 / 4 = 0.75 m

  注: 0.9 为方木的不均匀折减系数。

       经计算,方木间距小于 0.75 m 均可满足要求,实际施工中为满足底模板受力要求,方木间距 d 0.3m ,则 n 3/0.3 10

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huo1977
    huo1977 沙发

    好资料、学习了、谢谢分享给大家

    2024-03-08 10:21:08

    回复 举报
    赞同0
  • yj蓝天
    yj蓝天 板凳

    好资料,学习啦,谢谢楼主分享

    2024-02-17 22:40:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.08 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超全的基坑工程安全管理,建议收藏

1 管理要求         1.本图册基坑工程分别由土方开挖、基坑支护、基坑安全防护、基坑防排水、基坑周边堆载控制、基坑监测、基坑通道等组成。 2.基坑工程施工应编制专项施工方案,开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程,开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程应单独编制专项施工方案;开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程专项施工方案,应组织专家进行论证。

回帖成功

经验值 +10