土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如题,二层地下室,环网出来一根100管,上下接一二层地下室消火栓可以么

如题,二层地下室,环网出来一根100管,上下接一二层地下室消火栓可以么

发布于:2024-02-07 15:31:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

0.jpg

个人感觉应该有些问题 但是我们这都每人提,至于画图这么画确实快点,请教过前辈,他说可以这么画,审图不会提,但是施工一看都是两根管分别上下楼,因为如果施工也这么做是有些影响效果的,至于影响什么他也不知道 就是多年一直这么画

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 早辰的风
    早辰的风 沙发

    这种上下某个消火栓出问题了,怎么检修,如果要检修上下都不能用了,这么画审图老师不提吗

    2024-03-01 16:13:01

    回复 举报
    赞同0
  • 鸡排饭aa加个蛋

    除非符合8.1.5,这种叫枝状

    2024-02-23 15:47:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多