土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 常见问题问与答:消防水泵备用泵自投,拾取什么信号启动备用泵?

常见问题问与答:消防水泵备用泵自投,拾取什么信号启动备用泵?

发布于:2024-02-07 11:25:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


问题如题,不必重复!

不仅消防水泵备用泵自投,其他电动机主用与备用都涉及到备用自投问题, 通常拾取主用水泵主回路接触器的动断(常闭)触点作为备用泵的启动信号。 下面以消防泵一用一备全压启动为例加以说明,请参见《常用水泵控制电路图》16D303-3,P21~24页。主回路如图1所示,QA1、2为断路器,QAC1、2为接触器,BB1、2为热继电器,两台泵一用一备。

图1  消火泵一用一备主回路

图2  控制原理图

图2中两个接触器动断触点(常闭)QAC2和QAC1作为启动另一台泵的信号,并起到互锁作用。这种做法在类似控制(一用一备)普遍采用。例如,另一部国家标准图集《火灾报警及消防控制》04X501也有类似控制,尽管该图集年代久远,但还是能说明控制原理。如图3所示为一用一备稳压泵控制原理图。

图3 稳压泵一用一备控制原图

图3中QC1、2为两个泵主回路接触器的动断触点。

以上分析仅供参考,欢迎留言讨论!


  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料比较专业,学习啦,谢谢楼主分享

    2024-02-26 08:16:26

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

学习!高层消防给水管道布置

   一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其余的进水管或引入管应仍能保证消防用水量和所需水压的要求。

回帖成功

经验值 +10