土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构的过焊孔、浇注孔、排气孔(透气孔)

钢结构的过焊孔、浇注孔、排气孔(透气孔)

发布于:2024-02-06 09:44:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]


一、过焊孔
1.1 GB 50017-2017  钢结构设计标准 第11.1.5-4条及条文说明
钢结构的加工,很难在精细工艺控制下进行。不管是车间,还是现场施工的焊接工作,对于绝大部分项目来说,都不太现实。
1.2  GB 50661-2011 钢结构焊接规范  第5.1.1条及条文说明
1.3  GB 51022-2015 门式刚架轻型房屋钢结构技术规范 第10.1.4条及条文说明&图10.2.10牛腿节点
吊车梁牛腿腹板(柱翼缘板侧),上下两端,需要设置过焊孔,避免焊缝密集和相交,关于这个问题,个人的工作经历,并未看到任何加工厂采用过焊孔工艺,主要的原因是牛腿腹板在设计图中所示的外形轮廓并没有体现过焊孔,施工单位的习惯是照图施工,可能对此并无概念,也可能有一部分是为了简化制作加工,所以未采用过焊孔。
1.4  GB 50017-2017  钢结构设计标准 第6.3.6-8条
1.5  GBT 30790.3-2014 色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第3部分 设计依据 附录D.7
防腐蚀孔槽的半径大于过焊孔半径,个人经历,实际生产都是切角,并未见有开圆孔的情况。
1.6 JG J99-2015 高层民用建筑钢结构技术规程 图8.3.3-1&8.3.3-2

 
H型钢梁的端头过焊孔,在实际生产中自由度有点大,基本都是由人孔气割完成,有一小部分项目要求严格的,会采用数控设备开孔。不管是这两种方式的任何一种,梁端头翼缘板和腹板连接的焊缝都会对开孔产生一定的难度。
二、浇注孔、排气孔(透气孔)
2.1 GB 50017-2017  钢结构设计标准 第15.4.3条

适用于钢管混凝土柱。
2.2  JGJ 138-2016 组合结构设计规范
JGJ 138-2016 与钢标相比,排气孔孔径有所增大,调整为50mm。
2.3  CECS159-2004 矩形钢管混凝土结构技术规程
CECS159-2004 与钢标一致。排气孔的直径可以适当加大一点,因为隔板采用电渣焊的缘故,钢衬板的宽度为50mm,所以可以根据实际情况,适当调整位置,≤200mm这个中心距尺寸,不要过小,以免出现钢衬板遮挡透气孔的情况。

全部回复(0 )