各有关单位:

为进一步加强本市住宅工程质量监管,促进本市住宅工程品质提升,贯彻《2023年度建筑工程质量监管工作重点》(沪建安质监〔2023〕14号)、《2023年度建筑工程质量整治重点》(沪建安质监〔2023〕15号)、《关于印发<上海市装配式混凝土建筑工程质量管理规定>的通知》(沪住建规范〔2022〕14号)、《关于印发<上海市装配式整体式混凝土建筑防水技术质量管理导则>的通知》(沪建质安〔2020〕20号)等文件要求,上海市建设工程安全质量监督总站于2023年9至11月,在全市范围内开展住宅工程品质提升专项检查,具体检查情况如下:

一、 检查概况

本次检查共抽查30个在建住宅工程项目,其中装配整体式结构专项检查25个项目,防渗漏专项检查5个项目,覆盖本市16个行政区及临港新片区。项目类型包含商品房、保障房、租赁住房等主要居住类建筑。

现场检查共开具质量问题整改指令单21份,局部暂缓施工指令单6份,涉及12家建设单位,24家施工单位,24家监理单位,5家设计单位。

二、总体评价

本次检查结果表明,随着本市装配式结构工程的质量管控举措出台和监管工作的持续开展,住宅工程项目的建设水平有所提升,住宅工程结构安全和重要使用功能管控到位,套筒灌浆饱满性合格率有较大提升。但仍有部分项目参建单位质量责任意识淡薄,相关管理要求落实不到位,个别项目甚至存在违法违规行为。

三、存在的主要问题 

(一)装配整体式结构工程方面

1.工程实体质量:预制构件连接节点未按图纸要求施工;预制构件安装未按规范要求施工;钢筋套筒灌浆施工不规范;现浇结构施工质量管控不到位。

2.预制构件成品质量:部分工程预制楼梯梯段板的钢筋保护层厚度控制不佳,监督抽检合格率不符合规范要求 预制构件未按结构图纸及规范要求生产;预制构件进场验收流于形式。

3.管理制度落实情况:建设单位首要责任落实不到位 ;见证取样制度落实不到位; 套筒灌浆质量管控措施落实不到位。

4.材料进场验收及复试:一是部分工程未及时对预制楼梯等简支类构件进行结构性能检测;二是部分工程灌浆料未按规定复试即投入使用;三是部分工程坐浆料未按设计要求进行复试。


(二)住宅工程防渗漏方面

1.工程实体质量:预制外墙防水节点未按图施工 防水工程细部节点处理不到位。

2.管理制度落实情况:一是部分工程未按要求编制装配式混凝土建筑防水专项施工方案或方案缺乏针对性;二是部分工程未落实打胶令制度;三是部分工程未按规范要求,在厕浴间饰面层完成后进行2次蓄水试验。

3.材料进场验收及复试:一是部分工程防水材料质保资料不全;二是部分工程密封胶复试参数不符合文件要求;三是部分工程设计单位未明确密封胶设计工作年限和性能指标要求。

四、结果处置

对检查中存在质量安全问题的项目已全部责令改正,对其中存在突出问题的工程和责任单位予以公开(见附件),对于预制构件成品存在质量问题的项目,通报构件生产企业。对检查中存在违法违规行为的责任单位将依法实施行政处罚,对相关责任人予以记分处置。

五、下一步措施

1.全面落实建设单位质量首要责任

2.聚焦住宅工程多发质量问题的管控

3.加强监管力度。


来源:上海市建设工程安全质量监督总站

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 上海市2019年第二季度结构专业突出问题解读
    针对上海市2019年审图中心发布的第二季度结构专业突出问题解读
  • 上海市住宅单位工程质量评估报告
    工程内容包括37栋多层住宅楼,12栋2-5层临商业楼、地下车库(一层)及变电站等附属设施组成,本工程占地面积17.28万m2,一期总建筑面积约18.5万m2,其中1#楼为八层住宅楼,建筑面积6559
  • 上海市住宅弱电设计
    上海市住宅弱电设计,内容包括:各方位的平面图 、立面图和设计说明等,设计精准全面,内容详实,可供参考,欢迎各位设计师下载哈~
  • 上海市2010年度建设工程价格与指数
    说明、建筑工程主要工日单价表、建设工程主要人工单价指数表、主要人工单价走势图等
  • 上海市建筑节能项目专项扶持办法
    为进一步加大对本市建筑节能工作的推进力度,规范建筑节能 扶持资金使用管理,根据《上海市建筑节能条例》 、 《上海市节能减 排专项资金管理办法》的有关规定,制定本办法。
  • 上海市某工厂项目议标文件
    本议标文件是业主在施工议标过程中的规范性文件,是各施工总承包投标单位编制投标标书的依据,也是日后业主与中标施工总承包单位签订施工承包合同的主要依据,并将作为施工总承包合同的附件之一,与施工总承包合同具
  • 上海市住宅基础工程质量监理评估报告
    建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。
  • 上海市防水工程监理细则
    本资料为:上海市某防水工程监理细则,本文非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 上海市防汛防台专项应急预案
    本资料为上海市防汛防台专项应急预案,资料内清晰,可供参考,欢迎下载。
  • 上海市住宅设计标准
    本文档为:上海市住宅设计标准。内容包括:总则、术语、总体规定、套型设计、公共部位设计等。内容详实,可供参考。
  • 上海市住宅工程施工组织设计
    本工程位于上海市**区**路**院内,北临**中路,紧贴上海市**医院,西侧紧邻多层办公楼,南面为多层及平房建筑;本工程总建筑面积为9210平方米,其中地上为8615平方米,地下为595平方米。结构类
  • 上海市工程测量监理细则
    本资料为:上海市某工程测量监理细则,本文非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 上海市工程安全保证计划
    本资料为上海市某工程安全保证计划,建筑面积8000M2,其中一幢综合楼为混合3层,厂房1、2混合1层,厂房3、4钢结构1层,共有5个单体组成。 机械设备:结构装饰阶段采用井架作垂直运输,并根据需要配备
  • 上海市工程监理细则方案
    在项目开工前要求承建单位根据工程特点和质量要求,建立质量保证体系,有明确的质量管理目标和质量管理职责,以及完善的质量管理程序和办法。
  • 上海市某建筑防水工程监理细则
    本资料为:上海市某建筑防水工程监理细则,本文非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 上海市某办公楼工程降水专项监控方案

    室外地坪平均标高取相对标高-0.30m,基坑开挖深度分别为相对标高-11.90m和-11.20m,故本工程基坑开挖深度为10.90m和11.60m。

  • 上海市项目安全监理规划
    本资料为上海市某项目安全监理规划,本文档非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 上海市某工地文明施工专项方案
    一、场容场貌管理要求 根据建筑施工现场环境与卫生标准(JGJ146-2004)的要求,施工现场场容场貌规范化应建立在施工平面设计的科学合理和物料器具定位管理标准化的基础上,从而使现场达到“文明施工、安
  • 上海市防汛防台专项应急预案文档
    本预案适用于发生在本市的台风、暴雨、高潮、洪水、灾害性海浪和风暴潮灾害,以及损害防汛设施等突发事件的应急处置。

阅读下一篇

重磅利好!住宅新规实施——地上停车楼、架空停车等均不计容……天津发布

天津市规划资源局 关于印发住宅多样性空间增值利用 规划管理指导意见     (第二批)的通知 各区分局、各有关单位: 为进一步推动我市住房建设多样性和高品质,满足人民对美好生活的向往,增加城市活力,做好防灾减灾,实现从“住有所居”到“住有宜居”的转变,现将《市规划资源局关于住宅多样性空间增值利用规划管理的指导意见(第二批)》印发给你们,请抓好贯彻落实。

回帖成功

经验值 +10