土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟风管消防验收由包覆材料耐火检验报告就万事大吉?验收人员有拒绝的理由!

防排烟风管消防验收由包覆材料耐火检验报告就万事大吉?验收人员有拒绝的理由!

发布于:2024-02-04 14:31:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


防排烟风管耐性能的要求
对于防排烟管道的耐火极限,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017明确设置在不同部位的防排烟管道的耐火极限,主要规定为3.3.8条、4.4.8条。
由于目前防排烟管道并未作为消防产品管理,因此也就无相关产品标准,《建筑防烟排烟系统技术标准》虽然规定了耐火极限要求,但并未出台相关建筑标准设计来明确如何施工或者做法可使金属风管满足相应耐火极限。
图集《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311-5对金属风管外包覆常见构造作了示例,但其也明确风管包覆后其耐火性能的判定为依据第三方检测机构按现行国家标准测试方法出具的型式检验(安全性能)检测报告,其构造作法未构成直接判定耐火极限的依据。
防排烟风管耐火极限的判定
在实际工程中风管安装并进行防火包覆后,在整理消防验收资料时,一般仅提交防火包覆材料的厂家出具的型式检验报告作为风管满足耐火极限的验收资料,然而,这个做法分分钟可能被验收部门拒绝!
《建筑防烟排烟系统技术标准》在4.4.8条的条文说明中明确了其耐火极限的判定必须按照《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428-2009的测试方法进行,   注意是对风管作为检测对象,即风管进行防火包覆之后作为一个整体进行耐火检测,而不是其包覆材料   ,在消防验收时主要核查其使用的风管是否取得相应资格的检验机构出具的关于该风管耐火极限性能的型式检验报告及做一致性判定。这是因为厂家提供的包覆材料的检验报告仅能代表其出厂检验合格报告,而防排烟风管包覆加工一般是在施工现场进行制作,其安装加工质量受施工人员的技术素质、使用的工具等因素影响,因此风管包覆了耐火材料后是否能达到预期的耐火极限,还需第三方检验机构检测确定。目前来说,如此操作的工程项目相信不多,因为要截取一段防火包覆的风管去进行检测确实不是一件容易得事情,这个检测做或者不做,是否能通过消防验收完全由现场验收人员的主观判断。 总而言之,使用风管包覆材料的耐火极限性能型式检验报告代替风管的耐火极限性能型式检验报告时,可能影响消防验收的通过。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

手提式风机的简介

手提式风机筒身由热锌浸板表面喷漆,叶轮为铝合金材质,镀锌网罩,玻璃纤维增强尼龙材料铸塑手柄,铝壳电机构造。其重量轻,移动方便;手提式风机款式新颖,结构合理;手提式风机安全耐用,使用方便;手提式风机性能优良,吸风力强;手提式风机与导风筒之间能够简单地连接。 手提式风机适用于容器内、隧道内的排风或送风,机械制造、焊接作业产生的有害气体、烟尘、粉尘、热气等排放。 产品型号有200mm-600mm,电压有

回帖成功

经验值 +10