土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 建筑电气施工过程质量控制要点

建筑电气施工过程质量控制要点

发布于:2024-02-01 10:24:01 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]


1 、防雷接地系统及等电位连接

(1)接闪器支架安装

(2)接闪器安装

(3)屋面外露金属部分的接地

(4)变配电室明敷接地干线安装

(5)接地测试点

(6)等电位

(1)接闪器支架安装

1.1. 避雷带支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,不应弯曲。采用支架卡子固定,不得“T”焊,支架应有足够的强度且镀锌层良好。螺栓固定的防松件齐全,支架根部表面平整,防水措施得当。

(2) 接闪器安装(避雷带、避雷针)
2.1.高层建筑屋顶应设避雷针或避雷带,应对建筑物和屋面设备起到保护作用。

2.2. 避雷带宜用φ10以上镀锌圆钢,避雷带的镀锌层均匀,厚度一致,无灰浆污染,整体安装顺直。接头煨 采用双面焊接,焊口在两侧,焊接搭接倍数不小于6D,焊缝饱满无遗漏,并在焊痕外100mm内做防锈漆、银粉等防绣处理,引下线标识清晰并整体编号。

2.3. 支架直线段间距为0.5-1m,支架高度为150mm。避雷网转弯处圆滑过渡,固定支架均匀分布在拐弯处的两侧,距弯 300-500mm。避雷带跨越变形缝时,应做补偿。

2.4. 避雷带应设置在屋面建筑物的突出部位,如屋脊、女儿墙的顶部、一般在中心位置,高度为150mm。如女儿墙宽度小于300mm时,避雷带应设置在中心位置,高度为150mm;如女儿墙宽度大于300mm时,避雷带距女儿墙外侧宜为150mm。

2.5. 避雷针应垂直安装牢固,连接处焊缝饱满,并有足够的机械强度,与引下线的焊接牢固、饱满,搭接倍数满足要求。

4.3.4 航空障碍灯安装在屋面接闪器保护范围外时,应设置避雷小针,并与屋面接闪器可靠连接。

1 、避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊;

2 、装有避雷针的金属筒体,当其厚度不小于4mm时,可作为避雷针的引下线。筒体底部应至少有2处与接地体对称连接;

3 、建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其它金属物体连接;

4 、避雷针(网、带)及其接地装置,应采取自下而上的施工程序。首先安装集中接地装置,后安装引下线,最后安装接闪器。

(3) 屋面外露金属部分的接地
3.1 金属透气帽应与防雷网有可靠的连接,平垫弹垫齐全。
3.2 透气管采用铸铁管时,每一节均应与防雷引下线连接成一体。采用焊接方式焊缝饱满、不允许开裂。采用卡接,卡件与引上线直径匹配,卡件材质厚度不小于1.6mm。
3.3 风机金属基座应与防雷引下线焊接或压接,并做好标识。
3.4 风机如果在防雷系统保护范围内,通风道应做等电位连接,风管软连接处应做跨接地线。
3.5 风机如果不在防雷系统保护范围内,通风道(非带电金属壳体)应与防雷网做有效连接,风管软连接处应做好跨接地线。
3.6 有高低跨度的金属爬梯应与女儿墙处的防雷网进行有效焊接。
3.7 夜景照明灯具应接地可靠,壳体设专用接地螺丝,做好标识。

(4) 变配电室明敷接地干线安装

4.1. 接地干线应不可拆卸,沿建筑物墙壁水平敷设时,高度、与墙面的间距应满足要求,支架间距一致。水平敷设时,距地面高度250~300mm;与建筑物墙壁间的间隙10~15mm,引下线处有明显的接地标识。

4.2. 接地扁钢转弯应平滑順直,不能出现死弯。预留接地专用螺栓应位于扁钢中心,变配电室内不少于2~3处。

4.3. 明敷接地线,在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面,应涂以15~100mm宽度相等的黄、绿相间的条纹标识。

4.4. 在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝时,应设置补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状。

4.5. 接地干线引入到配电柜基础型钢时,应暗敷在地面内。当接地干线穿越门口时,宜暗敷在地面内。变配电室门口应设挡鼠板,高度不小于500mm,不宜采用易燃材料。当挡鼠板为金属材料时,应采用铜编织线同接地干线连接。

4.6. 竖井内接地扁钢的作法等同于变配电室内的作法,不可擅自变更接地体的规格,穿楼板后应进行封堵。

4.7. 基础槽钢要有明显可靠接地,最好用接地扁钢分叉直接焊在槽钢的可视部位不少于两处。

4.8. 槽钢接地不等于柜体接地。还应从PE排上引线压在柜体的专用接地点上。

(5)接地电阻测试点

测试点宜暗设在专用箱、盒内,必须在地面以上按设计要求位置设置,安装端正,盒盖紧贴装饰面,标识清晰(白底黑色)且统一编号。内部接地扁钢无锈蚀,螺栓、螺母防松件齐全。在住宅小区等群体建筑群中接地电阻测试点的设置应统一。

(6) 等电位

6.1. 端子箱安装平整,端子排平直,预留螺栓间距一致。一个工程工艺做法一致。
6.2.卫生间等电位盒引线正确,端子安装牢固。
6.3.玻璃幕墙的金属预埋件等电位连接采用焊接或压接,压接时选用螺栓截面积应不小于M10。
6.4.通往室外的门及窗应与等电位系统连接。
6.5.金属管线采用焊接(或压接)方式与等电位系统可靠连通。
6.6.配电室的铁栏杆、铁门应进行等电位联结,做好标识。

总等电位连接(MEB):

作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位连接端子板)将下列可导电部分互相连通:

1 、进线配电箱的PE(PEN)母排;

2 、公共设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;

3 、建筑物金属结构;

4 、如果设置人工接地,也包括其接地极引线;

5 、各个总等电位联结的接地母排应互相连通。

辅助等电位联结(SEB)-在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或接近。

局部等电位联结(LEB)-在一局部场所范围内将各可导电部分连通。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:

PE 母线或PE干线、公共设施的金属管道、建筑物的金属管道。

辅助等电位联结与局部等电位联结的联系及区别:

在建筑物作了总等电位联结之后,在伸臂范围内的某些外露可导电部分与装置外可导电部分之间,再用导线附加连接,以使其间的电位相等或更接近,称为辅助等电位联结。局部等电位联结可看作在一局部场所范围的多个辅助等电位联结。

外露可导电部分—平时不带电压,但故障情况下能带电压的电气装置的易触及的导电部分。

装置外可导电部分—不属电气装置组成部分的可导电部分。

2. 配电箱、柜安装

(1)配电箱安装

(2)配电柜安装

(3)标识

(1) 配电箱安装
1.1.箱体表面涂层完整、均匀、无污染,铭牌齐全。
1.2.导线分色一致,成排导线平行、順直、整齐。分回路绑扎固定牢固,绑扎带间距均匀一致。
1.3.每个设备和器具的端子接线不应多于两根线,不同截面的两根导线不得插接于一个端子内。导线连接时,不得断芯线,剥切绝缘层应注意剥切的长度、插接后能见芯线0.5-1mm为最佳。

1.4. 箱内设N排、PE排,N线、PE线经汇流排配出,标识清晰,导线入排順直、美观。
1.5.进出线开口与导管管径匹配,并应套丝带根母(Φ50及以下管径)且有护口,不从侧面进线。
1.6.裸母线距金属门较近时,应加装防火绝缘挡板。

进、出箱内线管开口位置准确,锁母齐全、间距均匀、管路垂直于箱体,相色上下呼应,内设PE排、N排,但是电源进线错误,缺少标识。

(2) 配电柜、控制柜安装
2.1.基础槽钢要立放、禁止卧放,要有明显可靠的接地。最好用接地扁钢分叉直接焊在槽钢的可视部位不少于两处。槽钢基础与地面间应打胶封闭,防止水进入。
2.2.配电柜、控制柜和基础型钢用螺栓固定牢固,柜体及柜基础型钢应与PE排做有效连接,并应符合相关规定。
2.3.槽钢接地不等于柜体接地。还应从PE排上引线压在柜体的专用接地点上(骨肋)。
2.4.配电柜入柜的导管排列整齐,出地面的高度一致,不低于50mm。管口光滑,护口齐全,管口在穿完线后封堵严密。
2.5.配电柜导线按相序或用途分色一致,接线牢固。可动部位的电线、线束有外套塑料管等加强绝缘保护层,可转动部位的两端用卡子固定。
2.6.柜内设N排、PE排,标识清晰,导线入排順直、美观。
2.7.金属线槽引入时,箱体开孔大小与线槽匹配,护口措施得当,且线槽与箱柜PE排作有效连接,并应作标识。
2.8.成排配电柜的长度超过6米时,柜后的通道应有两个通向本室或其他房间的出口,并应布置在通道的两侧,当两出口之间的距离超过15米时,其间还应增加出口。

桥架与配电箱的连接:

桥架进箱、盒、柜时,进线和出线口等处应采用抱角连接,并用螺丝或拉铆紧固,如下图:

(3) 标识
3.1.开关、回路等标识清晰、规整,系统图清晰,粘贴牢固。
3.2.各支路电缆标识牌清晰,牢固。

3 、桥架安装及电缆敷设

(1)金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。
(2)金属电缆桥架不做设备的接地导体,当设计无要求时,全长不少于2处于接地(PE)或接零(PEN)干线连接。
(3)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm
2 ;镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
(4)在进出箱、柜拐角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三个端点500mm以内应设支撑点,且吊杆距线槽接缝距离一致。

(5)水平安装桥架应加装防晃支架,穿越防火分区,应进行防火封堵。防火封堵应内外均进行封堵。
(6)桥架不应在楼板中连接,盖板应错开楼板200-300mm,以便防火封堵。同时穿越楼板时周围应加防水台保护,高度不小于50mm。

(7)桥架在建筑物变形缝处应断开或设补偿装置(留有20~30mm补偿余量),作为支架的接地干线应作补偿。
(8)电缆桥架、支架由多个区域连通时,在区域连通处电缆桥架、支架接地线应设置便于分开的断接卡,并有明显的标识。强、弱电桥架应有明显的标识。

(9)托盘式桥架由室外引到室内时,宜在室外靠近墙体处的水平段改用一段电缆梯架,防止雨水顺托盘流入室内配电箱或配电柜内。

(10)从桥架上分支的线管不得用电气焊开孔,不得从桥架下方开孔,管子要套丝用锁母与桥架固定,在距开孔处300mm内管子应加一道支架固定。

(11)电缆托盘、梯架上的电缆可以无间距敷设,电缆在托盘、梯架内的横断面填充率;电力电缆不大于40%,控制电缆不大于50%,宜留10%-25%的工程发展余量,线槽内导线的填充率不大于40%;

(12)电缆在垂直段或直径大、受力大处固定时,要用金属卡具,在卡具内要加绝缘衬垫。

(13)不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架上:

1kV 以上和1kV以下的电缆;同一级负荷供电的双回路电源电缆;应急照明和其它照明电缆;强电和弱电电缆;如受条件限制安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。

(14)金属线槽内敷设的导线和电缆不得有接头,接头应在接线箱内进行。当矿物绝缘电缆中间接头放置在桥架中时,接头位置必须标注在竣工图中。

(15)电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯、进出配电箱柜处、每隔50m处设有注明电缆编号、型号、起止点等的标牌,标牌的字迹应清晰不易脱落,标牌规格统一应能防腐、挂装应牢固;

(16)规范12.2.1规定:电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见下表。

电缆最小允许弯曲半径

序号

电缆种类

最小允许弯曲半径

1

无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆

10D

2

有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆

20D

3

聚氯乙烯绝缘电力电缆

10D

4

交联聚氯乙烯绝缘电力电缆

15D

5

多芯控制电缆

10D  D 电缆外径

规范:13.2.1电缆支架安装,当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150~200mm;最下层至沟底或地面的距离不小于50~100mm。

4. 插接母线安装

(1)水平安装

(2)垂直安装

(1)水平安装
1.1.插接母线组装前应对每段的绝缘电阻值进行测定,用1000伏兆欧表摇测相间、相对地间的绝缘电阻值均应大于20MΩ。
1.2.插接母线各段间连接应保持母线与母线对准、外壳与外壳对准,自然地而不应强行组装,不使母线或外壳受到额外应力。
1.3.插接母线的金属外壳及其固定支架均应接地或接零良好,且全长不得少于两处与接地或接零干线连通,有跨接要求的,两端应跨接地线可靠。
1.4.封闭式母线敷设长度超过40m时,应设置伸缩节;穿越防火墙、楼板时,采取的防火隔离措施要严密。
1.5.吊杆上下备母,且下备双母,平弹垫齐全,且配套;母线与吊杆横担之间应采取压板固定的方式,以确保不移动。

(2)垂直安装
2.1.过楼板处砌好挡水台,挡水台口角方正,距地高度以50mm为宜,观感质量好。
2.2.垂直敷设支撑在楼板处应采取专用弹簧减震支撑,减震装置与插接母线垂直,安装应牢固。
2.3.封闭式插接母线的连接不应在穿越楼板处进行,母线在穿越防火楼板处应作防火封堵,防火枕码放均匀、密实、整齐美观。
2.4.插接箱安装时应与母线插接紧密,进入插接箱的管线连接采用专用接头。

5. 管线敷设

(1)暗配管敷设

(2)明配管敷设

电线、电缆导管敷设安装总的原则:

(1) 金属导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

(2) 镀锌钢管和薄壁电线管应采用丝扣连接或套管紧固螺钉连接;非镀锌电线导管采用丝扣连接或套管焊接。

(3) 丝扣连接时拧进丝扣长度宜接近1/2管接头的长度,不应少于5扣,外露丝扣应为2—3扣;非镀锌钢管 可套管焊接,套管长度为管外径的1.5—3倍,须满焊,可不再跨地线。

(4)管入盒箱,垂直于箱体,选用合适的敲落孔,开孔必须机械开孔。排列均匀,一管一孔,盒箱端正。明敷管不宜采用暗装的箱、盒。

(5)当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。

 (6) 电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径。

(7) 室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm;

(8)金属导管不宜穿越常温与低温的交界处,当必需穿越时,在穿越处应有防止产生冷桥的措施。

(9)刚性导管与箱、盒、柜、面板连接时:

直径在50mm及以下时,应以锁紧螺母固定,管口露出锁紧螺母不宜多于2—3扣;直径在63mm及以上时,可用点焊固定,管口露出内壁不宜多于3—5mm,点焊固定后应补刷底漆和面漆。

(10)可弯曲金属导管间和盒(箱)间的连接应采用与导管型号规格相适配的专用接头,连接应牢固可靠,并用配套的专用接地线卡跨接。可弯曲金属导管不应作为接地线的接续导体;金属软管应接地良好,并不得作为接地的接续导体。

(11)蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头,且两端应采用软铜线连接。

控制要点:

(1)暗配管敷设
1.1.直埋电缆穿墙引入做法需满足穿缆前后防水的要求,电缆保护管伸出散水≥200mm,一般取套管长度为1.5m。
1.2.管入盒箱,垂直于箱体,排列均匀,一管一孔,盒箱端正。
1.3.暗装盒安装端正,盒口应和墙面一平,如埋深大于20mm时,盒应用套盒接出,套盒大小与底盒口对平齐,焊接完好。小于20mm时,应用水泥修边。有接地要求的,做好跨接,搭接倍数符合要求。

穿电缆前两片法兰间加胶皮螺栓紧固,防止地下水进入。

(2)明配管敷设
2.1明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离符合要求。

2.2. 紧定式、扣压式管线不得用于潮湿等露天场所,管路安装时连接顺直,无弯曲塌腰现象,紧定螺栓脖颈应拧断。
2.3.上人吊顶内管线敷设按照明管布线做法;不可上人吊顶内管线敷设应排列整齐,平行敷设管线间距均匀。吊杆、吊架横平竖直,且高度一致。

6. 灯具、开关、插座安装

(1)灯具安装

(2)开关、插座安装

(1)灯具安装
1.1.有吊顶时灯具位置布局合理、美观,如果单排,   位于楼道中间;如果两排以上,平均分布,并横平竖直;有分格的吊顶板上安装灯具,灯具安装应取中心;异型顶上灯具安装,灯具沿弧线安装顺滑美观,间距一致。

1.2.软管进灯盒,应用连接接头安装固定,接线端子、导线均不能外露 ,金属软管长度不能大于1.2米;吊顶上灯具连接采用金属软管连接,并用专用接头与灯具固定,导线不外露。
1.3.无吊顶时灯具紧贴顶板,安装端正,应根据灯 体的宽度使用灯头盒,灯具应将灯头盒遮盖,以保证灯具安装美观,安装时应使用胀管螺栓固定。
1.4.高、低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。

1.5. 大于3kg的灯具和镇流器不应装在吊顶的龙骨上。高度低于2.4m的金属壁灯的非带电金属壳体进行接地处理时接地点不能与其它功能的同用(独立接地用),接地良好。

1.6. 室外灯具安装时,灯具应与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全,盒盖的防水密封垫完整。
1.7.金属立柱及灯具可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠。
1.8.应急灯、疏散灯地线连接可靠,标识清晰,且灯体及电池板均应接地(PE)或接零(PEN)。

1.9. 应急照明灯具安装完毕,应检验灯具电源转换时间,其值为:备用照明不应大于5s;金融商业交易场所不应大于1.5s;疏散照明不应大于5s;安全照明不应大于0.25s。应急照明最少持续供电时间应符合设计要求。

弧形泛水施工精细,泛光灯支架标高一致,统一制作,美观大方,电缆保护管锁扣紧密,弧形一致。

(2)开关、插座安装
2.1.同一建筑的开关通断位置一致,线色分配合理。开关控制线的绝缘层颜色不应与相线、零线、保护地线(PE)相同或相近,一般为白色。
2.2.并排安装的开关、插座平正,在同一水平线上,间距一致,干净整洁,开关顺序应与灯具的顺序相对应。
2.3.当开关安装在多尘、潮湿场所和户外,应选用密封防水开关或加装防水盖。
2.4.二联及以上开关安装时相线应作接头分别连接,不应串接。
2.5.在瓷砖等墙面上安装面板,盒子的深度深于20mm,需进行套割设计,套割口角平整,并用高标号水泥砂浆收口到位(在有装饰面的墙面上稳盒时,应考虑装饰面厚度,尽量避免加装套盒)。

2.6. 保护接地线(PE)在插座间不得串联连接。

2.7. 相线与中性线不得利用插座本体的接线端子转接供电。

2.8. 应急电源插座应有标识。

各类开关下口平齐,封闭严密,布置紧密美观.

智能建筑:

终端设备安装:

1 、探测器安装位置至相邻墙面、梁边的水平距离不小于500mm;探测器正下方及其周围500mm内不应有遮挡物。

2 、走廊宽度小于3m时,探测器应布置中心位置,感温探测器间距不大于10m、感烟探测器间距不大于15m,靠近走廊端墙探测器至端墙距离不大于1/2探测器安装间距(5m/7.5m)。

3 、感温探测器应尽量离开灯具和有光线的窗门。

4 、探测器至空调送风口边的水平距离不小于1.5m,顶棚有回风口的可靠近安装,但应至少有400mm距离。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不小于0.5m。

5 、当房间内梁的高度为400mm以上,被梁隔断的每一部分划分为一个探测区;当有密集梁且在每个梁间区域需要安装一只以上探测器,则探测器安装在梁间区域内,不应安装在梁上。

机房设备安装及布局:

1 、主要办公区域顶棚净高不小于2.7m,为网络布线留有足够的配线间。楼板满足预埋地下线槽(线管)的条件,架空地板、网络地板的铺设应满足设计要求,防静电接地作法准确。

2 、室内空调环境能实现对室内温度、湿度的自动控制,室内温度,冬季18~22℃,夏季24~28℃;室内相对湿度,冬季40%~60%,夏季40%~65%;室内风速,冬季应不大于0.2m/s,夏季应不大于0.3 m/s。

电梯:

运行、平层、门开关:

1 、运行应平稳,无噪声,平层准确。

2 、轿门带动层门开、关运行,门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎应无刮碰现象。

3 、当距轿底面在1.1m以下使用玻璃轿壁时,必须在距轿底面0.9~1.1m的高度安装扶手,且扶手必须独立地固定,不得与玻璃有关。

4 、层门开关必须灵敏可靠,层门强迫关门装置必须动作正常。

层门、信号系统:

1 、层门地坎水平度不得大于2/1000,地坎应高出装修面2~5mm。

2 、层门指示灯盒、召唤盒和消防开关盒应安装正确,其面板与墙面贴实,横竖端正。

机房设备系统:

1 、机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为 20~40mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm的台缘。

2 、机房内吊装用的吊钩不得使用螺纹钢,并应清晰标出能吊装的重量。

3 、所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE)。接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再接地。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 540 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是三级配电、二级漏保?

2023施工现场临时用电安全技术交底专家培训

回帖成功

经验值 +10