土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助超市展柜问题

求助超市展柜问题

发布于:2008-04-17 22:58:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
上个星期接了一个活超级展柜移机,压缩机三洋半封闭压缩机C-L55M8C,在试机的时候低压管焊接问题泄露,补加R22制冷剂,高压16.5 低压3.5 一台主机带了俩个展柜一个肉类 一个饮料 肉类展柜温度-4度时 饮料展柜 温度5度时自动关闭电磁阀压缩机低压保护停机 饮料展柜显示DF 然后30分钟除霜 在启动。请教高手这种现象正常不 怎样处理
感谢

1208444776482.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 建云设备
    建云设备 沙发
    :victory: :time: :time: 好好 好好好好好
    2010-11-14 10:43:14

    回复 举报
    赞同0
  • cs122568365
    cs122568365 板凳
    冷凝压力有点高 看看是不是散热不好,其次你说5度时 电磁阀关闭 应该设定的温度就是5度,三洋的压缩机一般是受回汽压力控制 开 停 ,应该也是正常。显示DF 其代表化霜,化霜时回汽压力肯定会升高。所以属于正常现象。
    2010-11-13 17:05:13

    回复 举报