通风工程系统在实验室建设中主要是进行通风换气,保护工作人员的安全和保护室内环境的不受污染。
一、施工工序
净化通风管道制作与安装施工工序
1、安装:施工准备→吊装制作→现场吊点布置→半成品运至现场组装间→风管组装→封闭端口测量配管→运至现场组装成封闭系统。
2、施工准备→基础验收、复测、修正、处理→设备开箱、清点、检查、验收→清洗设备→设备吊装、就位→设备配管的制作、安装→设备试运转→设备带负荷运行调试→竣工验收。
二、系统调试系统
1、空调系统联合调试必须是在单机试运行合格后进行。空调系统带冷(热)源的正常联合试运行不少于8h。排风系统的连续试运转不少于2h。
2、净化空调系统运行在回风、新风的吸入口处和粗、中效过滤器前临时用过滤器(无纺布等),实行对系统的保护。净化空调系统检测和调整,应在系统进行全面清扫,且已运行24 h及以上达到稳定后进行。
3、洁净室洁净度的检测,应在空态或静态下进行。室内洁净度检测时,人员不宜多于3人,均必须穿与洁净室洁净度等级相适应的洁净工作服。
4、在额定转速下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承不得超过80℃。