榆林市文化艺术中心(榆林大剧院)
▲榆林市文化艺术中心(榆林大剧院)
榆林大剧院 位于榆林市高新技术开发区核心区块阳光广场,占地33.52亩,总建筑面积4.15万㎡,总投资概算约5.17亿元。项目定位为可承办大型歌舞剧、音乐会、话剧、交响乐、综艺晚会、政府会议等,是一座功能综合、设备完善、综合利用率较高的大型地方公共文化艺术场所。
承建单位:陕西建工第一建设集团有限公司
一、 工程特点与难点
1、工程特点
①层叠交错的流线型建筑形体设计,采用当地特有的自然风貌龙洲丹霞和黄土高原地貌肌理等元素,生动地诠释了厚重的陕北文化与自然界相生相融、刚柔并济的人文精神。
▲大剧院平面梯田元素
▲大剧院外立面丹霞地貌元素
②主剧场舞台设备、声光系统等专业化程度高,观众体验感更优。
▲主剧场观众厅
▲主舞台台口
2、工程难点
①复杂多变的建筑结构与不规则大尺寸平面布局,技术要求高,测量控制难度大。
措施:利用BIM技术对坐标点精确定位,现场采用GPS定位放线,过程跟踪检查、复测。
▲主剧场观众厅
▲BIM建模精准定位
②超高、大跨空间多,施工难度大。
措施:采用承插盘扣式模架及智能监测体系,确保质量和安全。
▲高支模支撑架
③主舞台屋顶承重结构为3榀重型钢桁架,吊装难度大;舞台设备层钢结构为下挂体系,楼层标高变化多,安装难度大。
措施:屋顶桁架采用500t履带吊分段安装,吊挂钢结构分块提升。运用TEKLA等软件进行深化设计,将下挂体系的每层划分为小单元,高空组拼。
▲下挂体系分块提升
④外立面为异型曲面,层叠关系复杂,施工难度大。
措施:采用弓弦矢高法定位技术,确保预埋件位置准确,按比例建立模型、合理分块、编码,工厂化加工,智能查询,保证尺寸准确、对号就位。
▲ 蜂窝铝板幕墙立面图
⑤机电设备种类多、系统复杂、线路密集相互交织。大量的管道、梯架、槽盒、风管明装在建筑同一空间,安装难度大。
措施:提前整体策划,采用BIM技术进行管线综合排布优化,施工安装各工种统一协调,分层流水作业,一次成优。
▲管道综合BIM排布
▲管道实体排布
二、 工程质量亮点
1、主体结构
钢筋制作绑扎规范,成品保护措施到位,严格执行隐蔽验收制度。
▲ 框架柱钢筋定位准确,钢筋机械连接接头规范
混凝土结构,构件尺寸准确,内实外光,棱角方正,达到清水混凝土效果。
▲主体结构工程实体
栓钉焊脚均匀、饱满。防锈、防火涂料涂刷均匀,厚度满足要求。
▲钢结构 定位准确连接牢固, 防火涂料涂刷均匀
2、建筑装饰装修
隐框玻璃幕墙与铝板幕墙协调组合,排布一致、弧度平顺、拼接严密、各项性能符合设计和规范要求。
▲蜂窝铝板幕墙曲面流畅 ,色泽一致
室内装饰统筹策划、精细施工,造型新颖,用料考究,界面交接清爽干净。
▲大厅木纹铝方通和地面排版彰显九曲黄河特色
▲大剧场GRG复合反声板曲面流畅过渡自然
▲车库环氧地坪平整洁净
▲拼缝严密、阳角顺直
▲柱面石材接缝平整 、光滑圆顺
▲无障碍设施齐全、使用便捷
3、屋面工程
屋面石材和屋面广场砖排布合理,套色美观、整砖铺贴、坡向正确、排水顺畅,雨水口、水簸箕做工精细。
▲屋面用水点美观实用
▲屋面栈桥做工精细
4、给排水及供暖
给排水 、供暖及消防设备布置合理 、安装稳固 、运行平稳。
▲换热机房设备排布合理有序
▲生活泵房水处理设施齐全
▲消防泵组布置合理有序 , 阀门朝向 、高度一致
5、通风与空调
夏季和冬季综合使用、室内温湿度符合设计要求;管道保温保护壳做工精细。
▲冷冻机房布局合理、安装规范、运行平稳
6、建筑电气
供电系统树干式供电,布置合理;电线、电缆均现场复检合格;系统经通电空载试运行、负荷运行、系统调试合格;电源供电安全可靠、系统运行安全平稳,满足设计和使用要求。
▲变配电室安装牢固 、排列整齐
7、电梯工程
本工程共设有7部无机房直梯,3部自动扶梯,各项功能检测合格。
▲直梯平层准确
▲自动扶梯运行平稳
8、剧场设施
控制系统采用计算机及工业网络技术实现四级控制,关键和核心设备采用备用冗余系统,传动系统安装规范,系统运行可靠。
▲滑轮安装牢固稳定
▲灯光吊杆动作灵活
▲舞台机械设备排布整齐
▲小剧场移动式座椅灵活可调
▲大剧场座椅成排成线
榆林文化艺术中心(榆林大剧院)在提升市民文化品位,丰富市民文化生活,引领市 民文化体验,提供市民文化交流方面做出了突出贡献。成功举办国际、国内各类演出 400余场,已成为榆林城市文化艺术最高殿堂,被评为榆林十大新地标之一。
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.81 万条内容 · 1582 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发