施工缝节点
朋友质疑
开口向下?
开口向上?
我们的观点是上面施工缝节点示意图是正确的, 底板止水钢板开口方向应该朝上, 也数次和设计院 进行了确认。 “止水钢板开口方向朝向迎水面”是我们长期以来的惯性思维,在顶、底板上是不适用的。 理由如下:
顶、底板 止水钢板 , “两害相权取其轻,两利相权取其重”,要优先考虑混凝土浇捣时的气泡排出,故“开口背向迎水面”。
墙体 止水钢板 , 不存在混凝土浇捣气泡问题,考虑再提升一下防渗功能,故“开口朝向迎水面”。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.8 万条内容 · 1581 人订阅
阅读下一篇
明确!底板止水钢板开口方向必须向上!关于 《争议!止水钢板开口方向朝向迎水面?》 一文中通过分析得出结论: 底板止水钢板应该开口向上。 但是, 还 是 有朋友指出,尽管有规范《地下工程防水技术规范》GB50108提供依据:“顶、底板内止水带应成盆装安设”,以及相应的条文解释,但是 由于没有“开口向上”的字眼,我们在设计、变更或施工时还是有争议。