土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 争议!止水钢板开口方向朝向迎水面?

争议!止水钢板开口方向朝向迎水面?

发布于:2024-01-31 09:37:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
昨天,  《住建部新规!跳仓法取代后浇带,如何施工?》   一文发出后,关于文中跳仓法施工缝节点做法示意图,又有朋友提出了质疑: 止水钢板开口方向反了。

 

施工缝节点

 

朋友质疑


 


关于 底板止水钢板开口方向 的问题,此前我们已和大家多次讨论,时至今日,工程朋友们对此仍然存在很大的争议。

       

开口向下?

       

开口向上?



我们的观点是上面施工缝节点示意图是正确的, 底板止水钢板开口方向应该朝上, 也数次和设计院 进行了确认。 “止水钢板开口方向朝向迎水面”是我们长期以来的惯性思维,在顶、底板上是不适用的。 理由如下:

 一 
规范依据  

这个问题在规范《地下工程防水技术规范》GB50108中已有明确:   “顶、底板内止水带应成盆装安设。”

《地下工程防水技术规范》GB50108条文

也有朋友说,这个“盆状”可以是“扣着的盆”啊。

那我们再来看 《地下工程防水技术规范》GB50108对应的条文说明, 其原因是: “顶、底板止水带下部的混凝土不易振捣密实,气泡也不易排出。”

由此可见,这个“ 盆状 ”就是“正放的盆”,这样才有利用混凝土振捣气泡排出,也就是说, 不管是后浇带还是施工缝, 底板的止水钢板都应该开口朝上。

《地下工程防水技术规范》GB50108条文说明

 二 
原理依据  

从止水钢板的止水原理上来分析,亦是如此。

止水钢板的原理主要是延长承压水通过混凝土裂缝的渗透路径,当渗透压在渗透路径上减小为零时渗透停止,即起到止水作用。   通俗点说就是:   止水钢板的作用就是增加了水的绕渗路程,路程远了就渗不过去了,所以开口朝向不是主要影响因素。  

 总结   

近两年,我们翻看大型设计院的相关图纸,基本遵循了“顶、底板内止水带应成盆装安设”,即开口朝上的原则进行设计。

  • 顶、底板 止水钢板 “两害相权取其轻,两利相权取其重”,要优先考虑混凝土浇捣时的气泡排出,故“开口背向迎水面”。

  • 墙体 止水钢板 不存在混凝土浇捣气泡问题,考虑再提升一下防渗功能,故“开口朝向迎水面”。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1581 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

明确!底板止水钢板开口方向必须向上!

关于  《争议!止水钢板开口方向朝向迎水面?》  一文中通过分析得出结论:   底板止水钢板应该开口向上。   但是, 还 是 有朋友指出,尽管有规范《地下工程防水技术规范》GB50108提供依据:“顶、底板内止水带应成盆装安设”,以及相应的条文解释,但是 由于没有“开口向上”的字眼,我们在设计、变更或施工时还是有争议。