悬赏求助
1.提问者采纳回答后,100%的悬赏金额自动进入被采纳者的账号;
2.问题有回答但是没有满意的答案,用户可以选择结题,结题后90%的悬赏金额会退回提问者账号,10%的悬赏金额进入平台的「感谢池基金」,后续用于感谢积极帮助他人的用户;
3.提问7天后,问题有回答,但是没有采纳答案,也没有结题,系统会自动结题,悬赏金额的50%分配给回答者,剩余进入平台的「感谢池基金」,后续用于感谢积极帮助他人的用户;
4.提问10天后,问题没有回答,系统会自动关闭问答,悬赏金额会全额返回给提问者账号;
注意:奖励将以土木币形式发放,可以兑换下载券
室内隔墙用PKPM计算墙面檩条时,是用简支梁计算,还是在简支墙梁中将基本风压填0计算?我试了在简支墙梁中将基本风压填0计算,计算出的应力太小,感觉不太对
全部回答(2 )
个人认为在简支墙梁里计算就可以,室内隔墙不考虑风荷载,没有水平荷载,墙面檩条只承担墙面重量,再加上还有拉条,应力本身就很小,没什么不对的。