土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 测量、保护电流互感器的区别

测量、保护电流互感器的区别

发布于:2008-04-17 22:24:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
高压


电流互感器多制成两个铁芯和两个副绕组的型式,分别接测量仪表和继电器,满足测量仪表和继电器的不同需求:

1、电流互感器供测量用的铁芯在一次短路时应该容易饱和,以限制二次电流增长的倍数。

2、电流互感器供继电保护用的铁芯在一次短路时不应该饱和,使二次侧的电流与一次侧的电流成正比例增加。
  • huanglianmin
    huanglianmin 沙发
    学习了
    2009-12-26 17:26:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器的串联

电流互感器两个相同的二次绕组串连接线时,其二次回路内的电流不变,但由于感应电动势E增大一倍,因 而其允许负载阻抗数值也增加一倍。所以,如果因继电保护装置或仪表的需要而扩大电流互感器的容量时,可采用二次绕组串联接线电流互感器二次绕组串连后,其变比不变,但容量增加一倍,准确度亦不变。电流互感器是一种测量用的特殊变电设备.试验证明:有些双二次绕组的电流互感器,虽然两个二次绕组的准确度等级和 容量不同,但其二次绕组仍可串联使用,串联后误差符合较高等级标准,容量为二者之和。

回帖成功

经验值 +10