土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 所有排烟防火阀都要“联锁”关闭排烟风机吗?

所有排烟防火阀都要“联锁”关闭排烟风机吗?

发布于:2024-01-30 10:17:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


GB55036-2022《消防设施通用规范》第11.3.5条,要求排烟防火阀均能 联锁 关闭排烟风机、补风机。

条文说明未做解释:

原本GB51251-2017《烟规》第4.4.6条要求,风机入口处的排烟防火阀需要连锁。

第4.4.6条 条文说明,排烟风机入口处设置的是能自动关闭的排烟防火阀,并连锁关闭风机。

《通用规范》依据的应该是《烟规》第5.2.2条 排烟风机、补风机的控制方式要求,排烟防火阀应连锁关闭风机。

第5.2.2条 条文说明

规范条文如何执行有争议,之前通常的做法都是排烟防火阀与火灾自动报警系统 联动 ,只有排烟风机入口处的排烟防火阀与风机直接 联锁 动作。

根据GB50116《火灾自动报警系统设计规范》4.4.5条,排烟风机入口处的总管处的排烟防火阀应直接联动控制风机停止。

可参考上海市地标DGTJ08-88-2021

您觉得应该如何理解GB55036-2022《消防设施通用规范》这条要求呢, 是否 所有的排烟防火阀都应直接与排烟风机联锁动作?这样是否会增加控制难度呢?欢迎探讨。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 大小主宰
    大小主宰 沙发

    现在这种模棱两可的规范,搞死人,完全不能理解具体怎么操作,最后就是地方图审和验收说了算,往往还可能2者意见不一致

    2024-02-01 08:38:01

    回复 举报
    赞同1
  • liujin.co.163
    liujin.co.163 板凳

    穿越排烟机房和风机入口处的防火阀确实需要联锁,其余防火阀有没有就不绝对了

    2024-02-20 09:58:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何确定空气处理系统的设计冷、热负荷?有两种方法,收藏学习吧

空气处理系统的设计冷、热负荷,可按下列两种方法之一来确定: 方法一:负荷叠加法 (1) 夏季冷负荷包括:空调区的总冷负荷、新风冷负荷、再热负荷、空气输配过程中产生的附加冷负荷以及由千风道漏风带来的冷损失; (2) 冬季热负荷包括:空调区的总热负荷、新风热负荷、风道传热引起的热负荷以及由千风道漏风带来的热损失。 空气处理系统中,如果含有新风处理,则应计入新风负荷。对于某些夏季有再热要求的空调系统(例如:冷风送风温度有最低限值要求时),则应考虑空气冷却再热对空气冷却处理系统形成的冷负荷。风机输配的能耗也全部变成了对空气加热而形成的冷负荷,风道传热也会带给冷却处理设备冷负荷。风道漏风导致送入房间的风薹减少,要求空调机组的风量应大于空调区需要的送风量,当按照房间热湿平衡计算风量时,则实际上是以降低送风温度来抵消漏风带来的冷损失,因此也应计入空气处理系统的冷负荷中。

回帖成功

经验值 +10