GB55036-2022《消防设施通用规范》第11.3.5条,要求排烟防火阀均能 联锁 关闭排烟风机、补风机。
条文说明未做解释:
原本GB51251-2017《烟规》第4.4.6条要求,风机入口处的排烟防火阀需要连锁。
第4.4.6条 条文说明,排烟风机入口处设置的是能自动关闭的排烟防火阀,并连锁关闭风机。
《通用规范》依据的应该是《烟规》第5.2.2条 排烟风机、补风机的控制方式要求,排烟防火阀应连锁关闭风机。
第5.2.2条 条文说明
规范条文如何执行有争议,之前通常的做法都是排烟防火阀与火灾自动报警系统 联动 ,只有排烟风机入口处的排烟防火阀与风机直接 联锁 动作。
根据GB50116《火灾自动报警系统设计规范》4.4.5条,排烟风机入口处的总管处的排烟防火阀应直接联动控制风机停止。
可参考上海市地标DGTJ08-88-2021
您觉得应该如何理解GB55036-2022《消防设施通用规范》这条要求呢, 是否 所有的排烟防火阀都应直接与排烟风机联锁动作?这样是否会增加控制难度呢?欢迎探讨。
0人已收藏
0人已打赏
免费7人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 592 人订阅
阅读下一篇
如何确定空气处理系统的设计冷、热负荷?有两种方法,收藏学习吧空气处理系统的设计冷、热负荷,可按下列两种方法之一来确定: 方法一:负荷叠加法 (1) 夏季冷负荷包括:空调区的总冷负荷、新风冷负荷、再热负荷、空气输配过程中产生的附加冷负荷以及由千风道漏风带来的冷损失; (2) 冬季热负荷包括:空调区的总热负荷、新风热负荷、风道传热引起的热负荷以及由千风道漏风带来的热损失。 空气处理系统中,如果含有新风处理,则应计入新风负荷。对于某些夏季有再热要求的空调系统(例如:冷风送风温度有最低限值要求时),则应考虑空气冷却再热对空气冷却处理系统形成的冷负荷。风机输配的能耗也全部变成了对空气加热而形成的冷负荷,风道传热也会带给冷却处理设备冷负荷。风道漏风导致送入房间的风薹减少,要求空调机组的风量应大于空调区需要的送风量,当按照房间热湿平衡计算风量时,则实际上是以降低送风温度来抵消漏风带来的冷损失,因此也应计入空气处理系统的冷负荷中。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句现在这种模棱两可的规范,搞死人,完全不能理解具体怎么操作,最后就是地方图审和验收说了算,往往还可能2者意见不一致
回复 举报
穿越排烟机房和风机入口处的防火阀确实需要联锁,其余防火阀有没有就不绝对了
回复 举报