土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 铝模和钢支撑木模体系下,水电安装如何精细化施工?(给排水篇)

铝模和钢支撑木模体系下,水电安装如何精细化施工?(给排水篇)

发布于:2024-01-30 10:13:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

铝模和钢支撑木模体系,都是现阶段常用的新型支模体系,是实现 主体结构精细化施工的措施,有效提高了结构成型质量。 在这样的体系之下,机电安装该如何配合土建,也实现精细化施工呢? 下面这个工程实例就从电气和给排水两方面,分享展示了铝模和钢支撑木模体系下,机电安装的施工工艺。


 给排水篇 


1
图纸优化


管道井图纸优化


管道井设计原图


管道井优化布置图

套管安装要求


· 安装要求


1、钢套管应高出建筑完成面20mm。

2、钢套管厚度应≥2mm,套管刷底漆、面漆各一道进行防锈。

3、管井内的热水管应按照设计要求做好保温,保温管道支架应设防冷桥措施。



优化后的安装效果




2
套管预埋


常见问题示例


未按规范预留


直接与结构筋焊接


 施工做法示例


· 水平方向套管


钢支撑木模:


定位模具

组合套管加工及安装

安装成型效果


铝模:


     

组合套管加工及安装

     

安装成型效果


   


· 垂直方向套管


井字形固定方法:





U字形固定方法:




· 梁内套管


吊架固定方法:





3
剪力墙给水管安装


 常见问题示例


· 给水管道不得直接敷设在建筑物结构层内


给水管道不论管材是金属管还是塑料管(含复合管),均不得直接埋设在建筑结构层内。如一定要埋设时,必须在管外设置套管。




施工做法示例


· 挤塑板板固定在钢筋上留槽



不推荐使用


· 钢制模具留槽





· 给水管结构留槽



4
排水管件预埋安装


 常见问题示例


固定及封堵效果不佳


 施工做法示例


· 螺杆固定法



· 螺丝固定法



· 胶块固定法



· 木模固定法




   

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    图文并茂,知识丰富,值得一看,谢谢楼主分享

    2024-01-31 09:16:31

    回复 举报
    赞同0

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑生活污水排水系统(图文并茂)

建筑排水系统设备,主要有二方面,排水系统的分类与组成,污水的抽升与处理设备。 (一)排水系统的分类与组成  排水系统通常由下列部分组成:1.卫生器具:包括洗脸盆、洗手盆、洗涤盆、洗衣盆、洗菜盆、浴盆、拖布池、大便器、小便池、地漏等。  2.排水管道:包括器具排放管、横支管、立管、埋设地下总干管、室外排出管、通气管及其连接部件。 (二)污水的抽升与处理设备  常用的抽升设备有污水泵、潜水泵、喷射泵、手摇泵及气压输水器等。

回帖成功

经验值 +10