进线柜选择电流互感器的问题探讨

发布于:2008-04-17 22:09:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
杨春秀 河南省濮阳电力设计事务所 (457000)

现在,随着电力事业和农村形势的发展,农村110kV变电所的主变容量也逐步增大,大都选用20MVA或31.5MVA的三圈变,但10kV侧的负荷比较小,一般不会超过主变容量的50%,主要负荷在35kV侧。根据这一特点,我们可以把10kV进线柜电流互感器的变比选择得小一点,如减小一半,但这样做又增加了变压器纵差保护两侧或三侧的不平衡电流。能否消除这种不平衡电流,我们就变电所的主变保护分常规和微机保护两种不同情况加以分析。

如果变电所


主变保护是常规保护,差动继电器采用的是整流型,靠外附的自耦中间变流器就可以完全消除这种不平衡电流。下面以一台31.5MVA、电压等级为110/38.5/10.5kV的变压器计算证明如下,见表1。

按平均电压及变压器最大容量计算各侧额定电流,并选择10V变比为2000/5,若选择一半则为1000/5,中间变流器FY—1A一般都接在电流互感器容量较大的一侧,即35kV侧和10kV侧,中间变流器变化分别为表1中所计算的0.945和1.818,所对应的中间变流器抽头位置,35kV侧0.945×5=4.725A,10kV侧1.818×5=9.09A。根据FY—1A量程范围为2.5—10A,可见4.725A和9.09A均在可调范围之内,可以选择初次级抽头,并校验相对误差:





由此可见,10kV电流互感器变化减小一半完全能够靠中间变流器去消除不平衡电流。

如果变电所主变保护采用的是微机保护或无人值守的综合自动化系统,变压器各侧电流互感器均要求采用星形接线,不需外接中间变流器,变压器各侧存在的不平衡电流由软件自动进行校正和平衡补偿,因此选用小变比电流互感器引起的不平衡电流,也可以完全由微机保护的软件进行平衡。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

选择电流互感器的动稳定和短时热电流的方法

摘要:本文分析了电网短路电流的特点,结合10kV的具体情况,介绍了根据电网短路电流选择电流互感器的额定动稳定电流和短时热电流的方法。 关键词:电网 短路电流 电流互感器   随着我国的电力系统的传输容量越来越大,系统的短路容量快速增加。以10kV系统为例,短路容量从以前的几千安增大到了几十千安。我国以前生产的电流互感器的额定动稳定电流和额定短时热电流(以下简称动稳定电流和短时热电流)是按照当时电力系统短路容量设计的,其值都比较小,目前,这种变化给电力系统的安全运行带来的隐患没有引起有关人员的高度注意,更没有及时对运行中的电流互感器的动、短时热稳定电流进行校核,及时更好不满足要求的电流互感器,各电网经常发生电流互感器的爆炸事故,造成不必要的损失。这种爆炸事故不但会造成电流互感器本身的损坏,而且还会引起断路器等其它设备的损坏,每次事故的损失都比较严重。因此,大家应十分重视电流互感器的动、短时热稳定电流的选择和校核工作。