土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新手求答——水管井的尺寸

新手求答——水管井的尺寸

发布于:2008-04-17 21:31:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑的在做一个24层的塔楼住宅(下面还有两层的裙房,其中一层在地下做车库),还在方案阶段,叫我提资给他水管井要做多大,要求管井里放消防管、给水管、自动喷淋管,还有每层各户的水表都在这里面(一梯四户)。建筑总高78m(地下还有6m),我是这样想的:
消防管有2根(够覆盖全部地方了),不用减压(因为静水压小于1mpa);自动喷淋管1根,给水管2根,这样还要设减压阀组,加上各户水表布置,600*900够放了吗?900的边上并排放各立管,相互间距约150,600的两面一边放
减压阀组,一边放水表组,够了吧?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cx0603
    cx0603 沙发
    管井的条件尽量提大一点吧~立管间距150偏小吧,管径100的立管间距取到200比较合适
    而且管井得按地漏,做排水立管。
    2009-06-25 11:33:25

    回复 举报
    赞同0
  • 我爱你大鹏鹏
    2009-06-25 09:26:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助高层综合楼应该如何分区?

一多功能综合性大厦,内设有中央空调系统,建筑高度40.80米。大厦地下一层为设备用房及库房;地上十三层,其中一~三层为商场,层高4.20米;四~十三层为标准客房,层高2.80米;十四层为库房,层高3.0米。其中四到六层有裙楼。商场内设公共卫生间,内设坐便、小便斗和洗脸盆,客房内卫生间设浴盆、坐便和洗脸盆。城市给水管网常年提供可靠水压为0.35MPa,埋深1.30米。这应该分几个区啊?怎么分?

回帖成功

经验值 +10