土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 11台单相热水器每台2100瓦100A,空开为什么总是跳闸?

11台单相热水器每台2100瓦100A,空开为什么总是跳闸?

发布于:2024-01-26 11:52:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

11台单相热水器,每台2.1KW,那么总功率为11*2.1=23.1KW。


由于问题没给出采用的是单相电源还是三相电源,这里分 
两种情况 来讨论:


     

     

     


单相电源

如果采用单相电源,那么线路额定电流计算如下:


由于热水器属于阻性负载,那么功率因数cosФ=1,由此可以算出电流为:


另外我们也可以通过经验来估算,1kw单相设备电流大约为4.5A,那么23.1KW单相负载额定电流大约为23.1*4.5=104A。 估计结果和计算结果相差不大。


从计算可以看出,当热水器全部开启时,线路工作电流为105A,已经超过开关的额定电流。 如果长时间使用,开关会因过载跳闸 

在选择断路器时,必须要保证断路器的额定电流大于线路实际电流。


通过查断路器型号表格,发现比105A稍大的断路器有125A的,所以选额定电流125A的2P断路器即可。


三相电源

如果采用三相电源,那么线路的额定电流计算如下:


由于热水器属于阻性负载,那么功率因数cosФ=1,由此可以算出电流为:


另外我们也可以通过经验来估算,1kw三相电热设备电流大约为1.5A,那么23.1KW单相负载额定电流大约为23.1*1.5=34A。估计结果和计算结果相差不大。

从计算可以看出,当采用三相电源时,线路工作电流为35A,刚好是单相电路的三分之一。它远低于开关的额定电流100A。 如果是采用三相电源,开关跳闸,那就不可能是因为电流过大而跳闸。

断路器跳闸的原因有过载、短路;如果是漏电断路器,那还有可能是因为漏电。


其他可能

断路器跳闸还有可能是接线端子松动,端子发热,断路器内的过载保护因过热跳闸。

建议:
由于电热水器总功率达到了23KW,如果题主采用的是单相电源,电流非常大对开关、电表、线路等都是严峻考验。另外,这么大功率加在单相线路上,对线路三相平衡影响很大。建议采用三相电源,那么电流会下降到原来的三分之一,只需要很小的电线即可。


11台2.1千瓦热水器2.1*11=23.1千瓦
100A开关100A*220V=22000W=22千瓦
23.1千瓦>22千瓦

正常11台热水器不会同时开启,功率几乎不可能达到23.1千瓦,理论是可以使用,但家中还有别的电器需要使用,总功率很容易超22千瓦,所以经常跳闸。




你配置100A开关,入户线最低要配置16平方国标铜芯线,标配正常要用25平方国标铜芯线,你家若入户线低于该标准,即使总功率不超100A,线头也是发热非常厉害,线头一发热开关也是经常跳闸。

正常家用电表为60A,60A*220V=13.2千瓦,而你换成100A开关,本身就是虾扯蛋,小心电表转爆炸,再加上入户线配置低,若再换更大功率开关,很容易造成线头发热起火,小心把房子一起烧了!


解决办法:
到供电局增容三相电表使用,申请个3*60A的电表就行,这种电表转单相电使用,可以用到39千瓦,足够你家正常使用。

电表申请后,请个电工回家改电路,购买10平方国标铜芯线(4条)从电表拉入室内,采用4P开关(60A),然后依家中实际情况分路供电,这样就能正常使用了,不懂没关系,请电工回来搞就对了!


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道伸缩器知识汇总

前言 伸缩器(Expansion joint)也可称为管道伸缩节、膨胀节、补偿器,伸缩接头。 伸缩节是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。 可承受管线的轴向压力。 这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。

回帖成功

经验值 +10