土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电梯机房是设置辅助等电位连接箱,还是预留出0.5m左右长的扁钢?

电梯机房是设置辅助等电位连接箱,还是预留出0.5m左右长的扁钢?

发布于:2024-01-25 20:02:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

1、电梯机房是设置辅助等电位连接箱,还是预留出0.5m左右长的扁钢?

  • tumux_11846
    tumux_11846 沙发
    根据GB 50057-2010《电梯设计规范》第5.4.5.4条,电梯机房的金属构件应设置辅助等电位连接箱。辅助等电位连接箱的位置应符合设计规范的要求,并便于使用和维护。辅助等电位连接箱的作用是将机房内各金属构件连接到一个公共等电位系统上,以确保机房内金属构件之间的电位差不超过规定值,从而减少电磁干扰和防止静电积聚。这样可以提高电梯的安全性能和可靠性。预留出0.5m左右长的扁钢作为等电位连接方式是不符合规范要求的,因为这种方式不能有效地将机房内各金属构件连接到一个公共等电位系统上。因此,根据规范的要求,建议在电梯机房内设置辅助等电位连接箱,以确保电梯机房内金属构件之间的电位差不超过规定值。