一般电气控制系统至少要有短路保护,过载保护这两种保护环节,否则就不能称之为一种完整的电气控制系统。 短路保护用保险管,过载保护用热继电器。
主电路接线;三根火线接交流接触器的主触点,从交流接触器主触点另一端引线到热继电器的主触点,最后从热继电器主触点另一端引线三相电到电机接线盒。
控制电路接线;
从短路器引线到停止按钮的常闭触点,然后从常闭触点另一端引线到启动按钮的常开触点,从常开触点另一端引线到交流接触器线圈其中一个端子,从线圈另一个端子引线到热继电器的常闭触点,然后接到三相电源的其中一相组成交流380V电压为交流接触器线圈供电。但是此时电机只能点动还不能连续运转,因此要把交流接触器的辅助常开触点与启动按钮并联,构成自锁,则实现电机的连续运转。
用PLC来控制电机的启停,例如以三菱FX2n系列PLC为例,首先画梯形图。
梯形图中的Y000与启动按钮并联,起到自锁作用。
然后就是PLC的外部接线
在PLC的开关输入
端子接线,分别用一个启动按钮和一个停止按钮。例如梯形图以X1为启动按钮,以X2为停止按钮,那么PLC开关量输入端子X1接启动按钮(常开触点),输入端子X2接停止按钮(常闭触点),然后从com端引公共线。在PLC开关量输出端,由于梯形图以Y0为输出,因此在Y0输出端接线到交流接触器线圈其中一个端子,然后从另外一个端子接线到其COM端,又因为要考虑到电机的过载保护,所以要把热继电器的辅助常闭触点串在交流接触器线圈回路中(分清交流接触器线圈额定电压是多少的)。
从传统的继电器控制接线与PLC控制接线相比,后者的接线简单方便明了,而且接线过程出现失误大大的降低,调试起来也更为便捷。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.86 万条内容 · 537 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发